Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?

Started by Maroš Novák, 20.09.2009, 12:06

previous topic - next topic

Maroš Novák

Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči?

U elektroměru je 3x25A jistič.





#105#

Daniel Reiský

Jakou čekáte odpověď na takto položenou otázku? Jedná se o RD či byt? Délka vedení? Nadzemní či zemní? Univerzální odpověď by byla možná - CYKY 5Jx10mm2, ale píšete málo informací pro relevantní radu. 

Jaroslav Klinský

Proč to potřebujete vědět? Zavolejte někoho, kdo tomu rozumí a ten si s tím poradí - to prosím bez urážky vás. Určitě někoho v okolí máte.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

daff

 ;D
A jak ten kabel bude dlouhej? Třeba Cu 4x16mm2 nebo i jiný záleží na délce.

František Šohajda

Podle Vší otázky to může být 10 mm2 tak i 25 mm2...../uložení , délka ?/...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Novák

Tak jak na to koukám tak to troška upřesním.
Délka kabelu bude 20m a uložení bude ve zdi.
Samozřejmě jsem si zavolal někoho kdo tomu rozumí a ne jednoho ale názory se liší tak nevím ale 5x10 bude asi ta správní volba.  (norm)


Oliver Mička

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.