• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?

Started by Franta Web, 06.10.2009, 13:20

previous topic - next topic

Franta Web

06.10.2009, 13:20 Last Edit: 01.01.2010, 20:00 by Miroslav Minařík
V domě s nebytovými prostorami a byty je vytápění pomocí tepelného čerpadla.
V bytech jsou dále bojlery.
Jejich spínání řídí jedny spínačky pro všechny byty (nevím jestli i pro nebytové postory + tep. čerpadlo). Stávalo se nám, že spínačky spustily bojler i při vt.
Ohlásili jsme poruchu, EON vyměnil spínačky, ale závada se po několika dnech nepravidelně opakuje znovu.
To znamená, v době s vysokým tarifem nahřívá bojler.
Kde hledat závadu?
Znovu spínačky, hodiny, rozvody, souvislost s tep. čerpadlem ...?



#117#


Jaroslav Ferst

To je poněkud málo informací, ale: přepínací kontakt spínaček se zapojuje tak, že buď přivede pracovní nulu na ovládací vstup vt elektroměru nebo na ovládací okruh, tedy cívku pomocného relé či stykač. Nemůže spínat oboje současně.
Pokud je tento kontakt takto skutečně zapojený, hledejte, kudy dostává napájení pomocné relé.

Kamil Novák

Ony "spínačky" jsou co ?  HDO ?   :-[
A "hodiny" říkáte čemu ? Elektroměru ?  :-[
Tepelné čerpadlo je spínáno v 8 hodinovém tarifu jako EOV ?  ?? A nebo snad obráceně ?

To by bylo divné, protože tep.čerpadla mají (v sazbě D56d) dobu nt 22 hod.

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Franta Web

Děkuji za obě odpovědi. Doplním, co jsem zjistil: Tepelné čerpadlo má údajně svoje spínačky. Spínačky pro byty jsou HDO.

Martin Novák

cicham, cicham, promichane faze na napajeni stykacu a tim vytvareni virtualni zeme a nahodne spinani...

takze durazne doporucuju revizaka s mericim vybavenim, jelikoz ma vestecka kristalova koule je momentalne nefunkcni... 

Jiří Schwarz

Martin Novák byl rychlejší. Souhlas.
Tohle dokáže dělat pěkně blbosti. Pokud se jedním kontaktem spíná více stykačů (relé), je logicky podmínkou aby byly všechny napájeny z jednoho zdroje, u třífázové sítě z jedné fáze!

A samozřejmě není žádná maličkost na dálku určit to, co by se dalo celkem rychle naměřit na místě elektroinstalace
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Franta Web

Díky za odpovědi, dotáhnu k tomu někoho s měřícím zařízením.

Václav 3

08.10.2009, 09:23 #7 Last Edit: 01.01.2010, 20:01 by Miroslav Minařík
Quote from: Franta Web on 06.10.2009, 13:20
V domě s nebytovými prostorami a byty je vytápění pomocí tepelného čerpadla. V bytech jsou dále bojlery. Jejich spínání řídí jedny spínačky pro všechny byty (nevím jestli i pro nebytové postory + tep. čerpadlo).



A v tomhle bude ten zakopaný pes, předpokládám, že byty a nebyt. prostory mají svoje elměry. Potom je úplný nesmysl, že ovládání boilerů je společné. Pokud jsou elměry dvojsazbové, musely by mít vlastní HDO, pokud ho nemají, čím a jak je ovládána cívka tarifu? Pokud ho mají, musely by mít stejný kód, jinak spíná každý jinak. Navíc, pokud jsou elměry jednofázové, jsou určitě rozhozeny do jednotlivých fází, potom jsou stykače napojeny u každého elměru na jinou fázi a společné spínání HDO nulou je k ničemu, stykače zapojené mezi všechny fáze a jakýsi společný vodič vedený k HDO si vytvoří vlastní, umělý střed a drží sepnuté prakticky stále. Tam by muselo být použité pomocné relé s více kontakty (tolik, kolik je stykačů) a ke stykačům by musel jít vlastní vodič. To chce skutečně zavolat odborníka a provést patřičné úpravy v obvodech měření všech zúčastněných. Dnes je standardní postup, že každý dvousazbový elměr má svoje HDO. Všechna jiná řešení je cesta do potíží.