Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?

Started by Jan Vykoupil, 08.10.2009, 16:00

previous topic - next topic

Jan Vykoupil

08.10.2009, 16:00 Last Edit: 01.01.2010, 20:22 by Miroslav Minařík
Dal jsem si tu práci a pročetl nově vydanou ČSN 332130 ed.2, která je podle mého názoru velice dobře obsahově a přehledně zpracovaná dle dnešních podmínek a trendů. Kde by mohl být rozpor s harmonizovanými 332000-... je výslovně uvedeno, že konkrétní situace uvedená v 332130 se řeší dle ní a ne dle 332000-... atd. Dokonce se v normě vyskytuje termín VoIP, za to autor zaslouží pochvalu. Nicméně jsem v této normě narazil na jednu nejasnost, v článku 5.4.4 se píše že: "Spotřebiče sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo ohřevu TUV se připojují z odbočných rozvodek poddajným přívodem". V seznamu definic pojmů v úvodu normy se termín "poddajný přívod" nevyskytuje. Neví někdo, kde (norma) a jak je tento pojem definován?

#117#


Jan Vykoupil

Nikdo, nic... Páni revizní technici, jak budete revidovat připojení bojleru, pokud nebudete vědět, co je to "poddajný přívod"? Pokud to víte, proč to tady někdo neobjasní?

Jan Alin

Quote from: Jan Vykoupil on 09.10.2009, 12:37
Nikdo, nic... Páni revizní technici, jak budete revidovat připojení bojleru, pokud nebudete vědět, co je to "poddajný přívod"? Pokud to víte, proč to tady někdo neobjasní?


"Pohyblivé přívody se smí připojovat k pevným vedením jen zásuvkovými spoji.
Poddajné přívody se připojují pevně např. na svorky nebo vypínače nebo mohou být pokračováním pevného vedení bez přerušení."

Tak a teď zapnout strýčka googla a zkusit co je na tom pravdy, nebo chcete aby vám zde přítomní RT řešili nedostatek chuti hledat? Je to dost stará definice. Je fakt že to v ČSN 332130 ed.2 mohli uvést v názvosloví (nemám ji takže nemůžu zkontrolovat) ale takový je život, bylo by to moc jasné a nebylo by si o čem povídat  ;).

Jan Vykoupil

Quote from: Jan Alin on 09.10.2009, 12:48
"Pohyblivé přívody se smí připojovat k pevným vedením jen zásuvkovými spoji.
Poddajné přívody se připojují pevně např. na svorky nebo vypínače nebo mohou být pokračováním pevného vedení bez přerušení."


Díky za definici, nešlo by ještě uvést, z které je to normy?
Já jsem hledal, to mi křivdíte, ale nenašel, vždycky se nezadaří.  :(

Jan Vykoupil

Tak už jsem měl větší štěstí a našel jsem: ČSN 332000-5-52, čl. 520.N10.2. Teď je vše jasné, končím diskusi... ;)