• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?

Started by Roman Špicl, 11.10.2009, 20:07

previous topic - next topic

Roman Špicl

Mám projekt elektroinstalace pro RD z roku 2006, kde je jeden společný proudový chránič pro celý RD a v koupelnách jsou zásuvky s proudovými chrániči.
Jelikož se tyto zásuvky těžko dají sehnat (v dané typové řadě) chci se zeptat,
zda by se tento zásuvkový obvod dal připojit na samostatný proudový chránič v rozvaděčí zapojený za společným proudovým chráničem.



#105# Otázka opravena a druhá odstraněna. Jedno téma = jedna otázka.

Kamil Novák

Neuvádíte parametry toho hlavního chrániče, navíc tento způsob není zrovna šťastný a nejedná-li se o dřevostavbu tak ani nezbytně nutný, ale na vaší otázku se dá jednoduše odpovědět : ano.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Valter Mayer

Od roku 2006 se nenápadně změnily podmínky pro elektroistaleci používanopu laickou obsluhou. Dost podstatně byl rozšířen okruh poviného nasazení proudových chráničů.

Řazení proudových chráničů za sebe je možné. Výrobce ovšem doporučuje dodržet selektivitu. Při nedodržení selektivity dojde při vybavení "podružného" chrániče i k vybavení chraniče "hlavního", což je nežádoucí stav a nepřináší žádné výhody proti instalaci jednoho chránič "na všechno" (kromě vyšších nákladů).

Je několik možností řešení:
- použít jeden chránič do 30mA "na všechno"
- použít chránič do 30mA na koupelnu a druhý do 30mA pro "zbytek světa"
- použít vícero chráničů s vybavovací hodnotou do 30mA

- jak bylo řečeno výše, pro dřevostavby jeden selektivní centrální chránič s vybavovací hodnotou do 300mA na přívodu a za ním potřebný počet chráničů s vybavovací hodnotou do 30mA

Doporučuji nechat aktualizovat projekt.

Pavel Horský

Společný proudový chránič není vůbec dobré řešení, pokud tedy není použit proudový chránič 300mA, jak píše kolega Mayer.
Doporučuji: jako centrální chránič 300mA (nehoří jen dřevostavby )
                   pak zařadit chrániče a to nejen pro koupelnu, ale pro veškeré zásuvkové okruhy
                   v objektu. Vyjde to sice na pár peněz, ale zdraví a bezpečnost se nedá přepočítávat
                   na peníze.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Roman Špicl

A mohl bych to zapojit takto:
jeden pro. chránič pro 1. patro (koupelna, dětský pokoj a ložnice)
jeden pro. chránič pro přízemí (malá koupelna, kuchyň a obyvák)
jeden pro. chránič pro dílnu, venkovní čerpadlo a venkovní zásuvku
Kde všechny tři pro. chrániče budou zapojeny "paralelně" - každý bude mít svoji svorkovnici pro střední vodič

Pavel Horský

Ano, bez problému. Jen doufám, že máte elektrotechnické vzdělání a do rozvaděče se nehrabete poprvé. Jinak můžete nadělat víc škody než užitku.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz