Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?

Started by Jiří Švančar, 20.05.2005, 09:37

previous topic - next topic

Jiří Švančar

20.05.2005, 09:37 Last Edit: 16.04.2008, 01:30 by Administrátor fóra, čistič
Jak silný musí být přívod do domovního rozvaděče z HDS, když budou instalovány přímotopy s celkovým odběrem 20kW?

Mirek Karel

Uveďte prosím další spotřebiče a jejich příkony,určitě tam nebudou jen přímotopy.Mám na mysli např.boiler,sporák,kuch.spotřebiče,světla apod.


Jiří Švančar

Upřesňuji bude instalováno o 8*2kW přímotopů, 1 bojler 80l(2kW), varná deska 4plotýnková, lednička, mikrovlnka, cca 40 zásuvek a cca 20 odběrných světelných míst. Jo ještě jeden el.průtokový ohřívač(3,5kW)


Georgis Fasulis

Já bych dal CYKY 4x16 a hl. jistič 50A - to vám vyjde na možný maximální výkon cca 28 kW, což by odpovídalo vaší skladbě spotřeby. Teoreticky by vám stačil přívod i 4x10, ale je dobré dát vždy o stupeň víc s ohledem do budoucna.

G.F

Karel Kosina

Domnívám se,že průřez 10mm2 by byl dostačující s ohledem,že je málo pravděpodobné aby došlo k absolutní soudobosti provozu všech instalovaných spotřebičů.Provozní průměr v topné sezóně odhaduji na 60%.Jinak ale,platit bych to nechtěl:-)


Georgis Fasulis

Asi máte pane Kosino pravdu, jestli se nepočítá s nějákým větším budoucím navýšením, tak jo těch 10 by mělo stačit. To víte, já jako správný projektant chci být sichr :-) Jinak já bych to platit taky nechtěl. :-)

G.F

Ivan Ševc

Já bych dal CYKY 4x16. V seznamu není uvedena varná konvice a trouba. V případě rozšíření o tyto spotřebiče by to nemuselo vyjít. A platit bych to taky nechtěl!! Čímž nemyslím kabel, ale za jistič.


Mirek Karel

Také bych volil CYKY 4Bx16 jak navrhuje p.Fasulis.Ve výčtu spotřebičů tuším ještě chybí pračka,myčka apod.Cenový rozdíl mezi CYKY 4x10 a 4x16 zase není tak velký.Jinak bych také osadil jistič 3x50A.Osobně si myslím, že soudobost 60 % u topení je reálná, ale u ostatních spotřebičů bych klidně počítal 80 a více.Dost těžko se vysvětluje zákazníkovi,že když pere,topí,vaří nesmí si třeba zapnout troubu nebo pustit myčku.Je jasné,že za 50A je paušál vysoký,ale podle výčtu spotřebičů se nebude zase jednat o malý domek.Další řešení by bylo pomocí tkzv.přednostních relé.Ale dobré zkušenosti s nimi bohužel nemám.


Štefan Beláň

Dle zkušeností bych se rozhodoval mezi jističem 32A nebo 40A. Soudobost bude někde kolem 20 až 25 kW a to výjimečně, při mrazech pod -20°C. Jistič 50A je předimenzovaný.

Kabel bych určitě doporučoval CYKY  5Cx16mm2.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Švančar

Kdybych použil k připojení CYKY 4x25mm2 s tím, že výhledově by byl celkový odběr okolo 30 - 35 kW nebo i v tomto případě by stačilo použít 4x16mm2 ale zvýšit hodnotu hlavního jističe.
Kde bych zjistil jak moc mohu zatížit 16mm2 a 25mm2 drát popř. kabel(4x16, 4x25)


Georgis Fasulis

Pane Švancar, dimenzování kabelů se řídí více kritériemi - záleží na způsobu uložení, na délce kvůli úbytkům, na uspořádání kabelů - kabel ve svazku jiných kabelů má jiné ochlazování, než když je veden samostatně. U přípojek většinou vede samostatně, tam pak záleží na uložení - v zemi snese větší zátěž než vedený vzduchem. 4x16 snese na vzduchu asi 70A. jištění musí být vždy menší, než je hodnota maximálního zatížení kabelu. 30 - 35 kW dělá nějákých až 60 A - tedy hlavní jistič 63A. Informativní základní maximální proudové zatižitelnosti uvadí výrobce ve svých katalogových listech - většina výrobců je má dnes k dispozoici ke stažení na internetu. CYKY je klasický silový kabel - vyrábí ho více výrobců. Zkuste Kablo elektro (to je spojené Vrchlabí a Velké meziříčí), Kablo Kladno příp. jiné. Ale pozor na úbytek napětí - ten se řídí délkou kabelu (vzdálenosti přípojky). Když je do 100 m, pak na úbytek vyjde i maximální dovolený proud daný výrobcem - při větších vzdálenostech je nutno úbytek napětí zohlednit a průřez zvýšit. Pozor, něco jiného je instalovaný výkon a současný výkon. Musíte si zohlednit jaký maximální současný výkon budete odebírat a podle toho se rozhodnout. Na těch 35 kW vám to akorát ještě vyjde na tu 16, ale nesmíte jistit větším jističem než 63A.

G.F

Jaroslav Hasala

Osobně bych použil hl. jistič 40A a kabel CYKY 4Bx 16. Stačilo by i CYKY 4Bx 10, ale na kabelu podle mě nemá smyl nějak zvlášť šetřit, i s ohledem na možnosti dalšího rozšíření.
Jinak je to u hlavního jističe. Stálá platba při 20 hod. sazbě pro přímotopy není zrovna malá. Potřebu vyššího odběru bych spíše řešil pomocí přednostních relé.


Miroslav Lampart

To bude docela velký dům. Přímotopy 20 kW postačují na kvalitní vytopení min. 250 m2 plochy! Při normálně vysokých stropech a průměrné tepelné izolaci. Při kvalitní tepelné izolaci objektu by vytopily až cca 333 m2. Já vím, že to není přesný výpočet. To bych musel znát tepelné ztráty objektu a to je převážně záležitost stavařů. Výpočet je ale dostatečně přesný na to, aby vám určitě nebylo zima, i kdyby bylo venku -30°C. Předpokládám topení konvektory. U el. kotlů ÚT je to trochu  jinak, ale tem příkon na plochu se nijak podstatně neliší.
Přikláním se k názoru, že vhodný je jistič 32 nebo 40 A a přívod z HDS k elektroměrové rozvodnici bych dimenzoval na trvalé zatížení min. 40 A s ohledem na budoucí možné zvýšení odběru.
Co se týče soudobosti provozu jednotlivých konvektorů, tak nevěřte tomu, že není 100% ! Při zapnutí levné sazby po pauze se to většinou rozjede všechno. Není to sice na dlouho, ale musí se s tím počítat.


Miroslav Lampart

<p>Pro:  Jiří Švančar

Zatížitelnost vodičů a kabelů v el. instalacích, a tím i jejich předřazení jištění, zjistíte naprosto přesně v ČSN 33 2000-5-523 edice 2, která platí od dubna 2003. Název této ČSN je: Elektrické instalace budov - Část 5: výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických obvodech. Cenová skupina této ČSN je 415.
Tato ČSN ruší a nahrazuje ČSN se stejným číslem, která platila od února 1994 a taky nahrazuje její přílohu NL ze září 1994.</p>