• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?

Started by Radek Katolický, 27.10.2009, 01:13

previous topic - next topic

Radek Katolický

Při rekonstrukci vlhkých sklepních prostor,
bude ke stávající zdi přistavena nová pohledová zeď tlousťky 5cm z Ytongu.
Vznikne mala vzduchova mezera,
aby mohla stena dychat.
Mohu vést v takto vznikle mezere kabel a za jakych podminek,
nebo musim kabel vyvest primo na Ytong,
a tam ulozit vedeni do drazky?


#105#

Jiří Wolfram

 ;) Vlhké zdivo, tak to by chtělo spíše izolaci základů, když je to v suterénu. A až to postavíte a bude tam ten kabel, tak to prosákne i do ytongu a budete zase na začátku.

lock
Osvojit si alespoň základy elektroinstalací není na škodu.

Radek Katolický

Jen dodám, že bude provedena izolace podlahy a asi metr obvodove zdi proti vlhkosti a nato ten ytong. To ale neřeší mou původní otázku.

Václav 3


Petr Tobolík

Kabely se celkem běžně vedou v dutinách stavebních konstrukcí....problém by mohl nastat jen při větších zatíženích-jiné zatížení je povoleno pro uložení v dutině...jiné pod omítkou...jiné ve svazku kabelů...atd..ale myslím že to nebude váš případ.

Martin Lysý

Dobré řešení by mohlo být, připravit si před vyzdíváním ytongem trasy z husích krků (při větší mezeře uchycené stahovací páskou k příchytce) s protahovacími dráty. Pokud tudy také povedete datové kabely - nezapomente na jejich mechanickou ochranu (trubka-husí krk) a dostatečnou vzdálenost od silových kabelů nn.

Radek Katolický

Díky za odpovědi, ten nápad s husími krky nezní špatně. Jen ještě otázka, musí se dodržovat i v tomto případě instalační zóny při vedení za touto zdí?

Kamil Novák

Quote from: Radek Katolický on 30.10.2009, 22:55
Díky za odpovědi, ten nápad s husími krky nezní špatně. Jen ještě otázka, musí se dodržovat i v tomto případě instalační zóny při vedení za touto zdí?


Když to vezmeme ad absurdum, tak se nemusí dodržovat skoro nic.
Různá pravidla si lidé obecně od nepaměti vytvářejí proto, aby si usnadnili život. Jsou prostě výhodná. Existují samozř. i pravidla, která život otravují a komplikují.
Instalační zóny bych zařadil do první kategorie a proto lze jen doporučit je dodržovat.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

rostislav šašvata

Chci upozornit na to jaká zátěž po kabelu půjde,není jedno jestli je kabel v dutině mezi dvěma stěnami,nebo mezi dvěma stěnami v husím krku.Uložení "C=27A,uložení B=23A "při kabelu 3x2,5 CYKY.