• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?

Started by Milan Prodělal, 22.10.2009, 07:03

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Němec on 29.10.2009, 22:12
Zareaguji ještě otázkou: Proč prověřujete UPS podle ČSN 331600 a ne podle ČSN 33 1610? Jedná se o nářadí nebo o spotřebiče? Kontrolovat UPS jako nářadí nebo příslušenství k němu mi moc nedává smysl.

Ale dává to smysl. Viz ČSN 33 1600 ed. 2
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Kelbich

Quote from: Martin Kurka on 23.10.2009, 12:38
... fundovaný článek. ...
Revize_ups_a_frekvencnimenice.pdf


Zajímavý článek. Z čeho vyplývá ten zákaz prodlužovaček ? A kterých UPS se týká ? Všech, nebo jen některých ?
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku