Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?

Started by strator, 18.11.2009, 09:55

previous topic - next topic

strator

Ako je to vlastne s 3 resp. 4 pólovými ističmi? Nie je ich použitie popretím tohoto princípu?
ČSN řady 33 2000:  porucha jedné části instalace nemá způsobit vypnutí druhé části, že závada v jednom obvodu má způsobit odpojení jen vadné části,...

#105#

Martin Novák

A proto je logicke pouzivat tripolovy (ctyrpolovy) jistic jen na sdruzene (trifazove) obvody a spotrebice (motory, bojlery, akumulacni kamna, sporaky), kde by prave vypnuti jen jedne faze nebylo zadouci a je potrebne pri poruse odpojit cely obvod (spotrebic). Pro jednofazove obvody jsou logicky urceny jednopolove (dvoupolove) jistice. Jiste uznate, ze pokud dojde treba u motoru nebo bojleru ke zkratu v jedne fazi, je vadnou casti cely motor (bojler) a ne jen jeho cast...

Tady je trochu problem s casto doporucovanym zapojenim trifazoveho chranice na tri samostatne jednofazove obvody (treba v kuchyni), jak se to kvuli uspore mista a penez casto delava. Jsem proto spis priznivcem jednofazovych jisticochranicu.

Lubomír Jindra

Quote from: strator on 18.11.2009, 09:55
porucha jedné části instalace nemá způsobit vypnutí druhé části, že závada v jednom obvodu má způsobit odpojení jen vadné části,...


Nevím kam přesně míříte  ::) ale pokud myslíte například 3f jistič na přívodu, ze kterého jsou napojeny 1f jističe na 1f okruhy, tak obecně je tato podmínka považována za splněnou, dodržením selektivity jištění mezi 3f a 1f jističi.

Například: 3f jistič 25A a 1f jistič 16A = OK
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Peter Kováčik

Istiace prvky združeného obvodu v rozvádzači musia byť zoskupené do celku a označené ako združený obvod. STN 33 2000-5-52, čl.NA.3.2.
Pred istiacimi prvkami združeného obvodu musí byť spínač, ktorým sa dajú súčasne vypnúť všetky krajné vodiče obvodu. STN 33 2000-5-52, čl.NA.3.2.
To znamená, že pred ističmi môže byť aj spínač, nemusí to byť istič.