Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru kabel 5x16NYY?

Started by Lukáš Mužík, 17.11.2009, 13:08

previous topic - next topic

Lukáš Mužík

Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru v oplocení k RD kabel 5x16NYY?
Nebo musí být kabel 5x16CYKY?


#105#

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Lukáš Mužík on 17.11.2009, 13:08
Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru v oplocení k RD kabel 5x16NYY?
Nebo musí být kabel 5x16CYKY?
#105#

Co máte v projektu?
Co vás vede k tomu, abyste použil kabel dle německé normy VDE a pro uložení do betonu, který se od CYKY liší pouze cenou (vyšší)?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Mužík

V projektu je 4x10CYKY a v rozvodnici v RD je pak rozdělěn na 5 žil. V dnešní době člověk nikdy neví čím bude topit za pět deset let, tak to chci "naddimenzovat". Kabel 5x16NYY (lanko) chci použít proto, že se sním lépe pracuje a na doporučení elektrikáře. Jen nevím jestli s tím potom nebude problém při revizi?

Oliver Mička

CYKY 4x10 unese 60A vo vzduchu a asi 81 A ak je uloženy v zemi (norm). Myslte si že budete tahat viacej ako tieto hodnoty ? Od RE do HR domu vám bude stačit aj ta CYKY-J 4x10 alebo teda CYKY-J 5x10 ak v RE rozdelíte PEN na PE a N . ;)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Štefan Beláň

Asi by bylo dobré si uvědomit, že kabely CYKY a NYY jsou téměř totožné (NYY kvalitnější). Jde pouze o různé označení v zemi původu.

Tyto diskuze jsou proto naprosto zbytečné. :)

#117#  Vyčerpávající odpověď, proto téma zamykám.