• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?

Started by Jiří Batelka, 23.11.2009, 23:41

previous topic - next topic

Jiří Batelka

Jak správně postupovat při křížení zemnícího pásku svodu hromosvodu s měděnou přípojkou plynového potrubí v zemi?

#117#


Radek Červený

Měděné plynové potrubí v zemi? To snad nemyslíte vážně. Mám pocit, že zde je každá rada marná, ten dům stejně budete za pár let stavět znovu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Batelka

Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost?

Radek Červený

V nové normě ČSN EN 62305 se tato problematika neřeší.
V normě ČSN 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče je uvedeno pouze to, že kovové potubí jiných rozvodů ( např. hořlavých kapalin nebo plynů ) se nesmí použít jako ochranné zemniče pro ochranné uzemnění. Avšak tento požadavek nevylučuje použití těchto rozvodů jeko součástí pospojování.
Avšak norma ČSN EN 62305 nepřipouští spojení dvou různých materiálů v zemi, tzn. že pokud je potrubí v zemi měděné, musel by být z mědi i zemnič.

Řečeno selským rozumem, pokud budete plyn zemničem v zemi křížit, mezerou 1 metr nic nezkazíte  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Kamil Novák

Quote from: Jiří Batelka on 26.11.2009, 07:19
Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost?


Kde by byl výslovně řešen souběh nebo křižování potrubí plynu se zemničem nevím, ale :
1) plynová potrubí se nesmějí spojovat s uzeměním, resp. nesmí jich být použito jako náhodných zemničů,
2) vše vodivé v zemi, co není vzdáleno min. 1m se spojovat má

Z toho dovozuji, že minimální vzdálenost plynového potrubí od zemniče by měla být alespoň 1m.
Je-li ovšem ono potrubí opravdu vodivé (měděné ?).  :-[

Toto je ale jen moje dedukce, která se ve světle nějakého konkrétního předpisu může ukázat mylnou.  :-\

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Batelka

Dodržím vzdálenost a budu doufat. Věřím, že když se dodatečně plynofikuje dům, nikoho nezajímá kudy vede zemnící drát! Firma, která prováděla mou plynovou přípojku k tomu použila obyčejné topenářské měděné slabostěnné potrubí. Dle současných norem lze měď použít pouze v případě, že jde o spoceielně k tomuto  účelu určenou dvoplášťovou trubku (jak jsem se dozvěděl). Pak věřte odborné firmě s projektantem v čele!! >:( Děkuji za názory.  :)

František Šohajda

Taky jsem se ptal kolegy plynaře a na plyn do země se používá spec. měď trubka něčím potahnutá..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...