• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:18

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak se řeší kompatibilita přepěťové ochrany a proudového chrániče?

Started by Rastafarian, 21.11.2009, 13:37

previous topic - next topic

Rastafarian

Jak se řeší kompatibilita přepěťových ochran a proudového chrániče? Když přepěťová ochrana zapůsobí, tak část proudu svede do PE vodiče. To ale znamená, že by měl vypadnout i proudový chránič, který pozná že něco uteklo do PE vodiče. Tak mě zajímá, jak se to řeší aby při zapůsobení přepěťové ochrany nevypadl proudový chránič. Jestli se dává proudový chránič se zpožděním nebo jak? za předpokladu že má dům přepěťové ochrany B, C i D

#117#


Pavel Horský

Jelikož přepěťovou ochranu montujete na přívod rozvaděče a proudové chrániče až za tuto ochranu, případný svodový proud přepěťovky nemůže chránič zaznamenat, neboť nejde přímo přes jeho okruh.
Chránič vyhodnotí únik jen v okruzích, které jsou přes něj zapojené.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rastafarian

Ale v prvním příspěvku jsme napsal, že dům má 3 přepěťové ochrany třídy B, C, D. Přece ta třída D je přímo v zásuvce například k PC. Co když zapůsobí zrovna tato?

Pavel Horský

Aha, tak to se omlouvám, toho jsem si nevšiml. Pak si myslím, že při poruše daného okruhu chránič opravdu vybaví a tomu se asi zabránit nedá. Myslím si, že to ale není až takový problém, když si vezmete kolik přepěťových špiček se ukáže za rok. Moc asi ne, že? Procento je mizivé. Když už to ale přijde, asi bych se nezlobil, že mi ten chránič taky vybavil. Co vy na to?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Hájek

Řeší se to tak jak se píše v ČSN 33 2000-5-534, tedy SPD se přednostně umísťuje před proudovým chráničem.

Částečně o tom píšeme v seriálu Tipy Triky 22:
http://www.kniska.eu/x/tat/TaT22.pdf/view

Svodiče typ 3 mají přeci jinačí vnitřní zapojení, mezi fází a prac. vodičem jsou varistory a jejich střed je přes bleskojistku na zem.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rastafarian


Jan Hájek

Schéma mají všichni výrobci obdobné.
DEHNflex M

Ten kdo má jiné, má v něm nejspíš chybu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Petr Doležal

To je signální přepínací kontakt, který při poruše varistoru tento odepne a zapne signalizaci. V tomto případě optickou, ale jsou i akustické.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rastafarian

aha tak to dává smysl. Takže když se vyskytne přepěťový impuls tak varistor ho dočasně "zkratuje" a proud se tak vrací N vodičem takže proudový chránič nic nepozná a tudiž nemůže ani vypadnout. Ale k čemu je tam pak ta bleskojistka? (v tom 1. schematu)

Jan Hájek

No přeci na vyrovnání potenciálu vůči zemi, což je případ, který by v korektně provedené instalaci neměl nastat.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Rastafarian

A svodič třídy C (neboli 2) má stejné schéma jako tento třídy D   (Třída 3)?

Jan Hájek

Ano i ne, u typ 2 je na vás, respektive na tom kdo celý systém navrhuje, jak v případě TNS sítě SPD poskládá.
Pokud budu mít SPD před proudovým chráničem instaluji v zapojení  každou fázi i pracovní vodič proti zemi.
Pokud musím instalovat SPD za proudový chránič volím zapojení přes varistory na pracovní vodič a pak mezi pracovním a zemí umístím jiskřiště.

Schémata zapojení pro různé sítě najdete zde:
http://dehn.cz/cz/pdf09/KK09CZ/DehnKK09CZ_str93-99_RL-nn-Vyber+Zapojeni.pdf

Podrobnosti pro instalaci SPD zde:
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu