• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?

Started by Martin Košák, 24.11.2009, 08:47

previous topic - next topic

Martin Košák

Chtěl bych dát do koupelny jako osvětlení bodová světla, ale nevím, zda jsou vhodnější 12 nebo 240V. Pokud budou vhodná 12, tak kam dát trafo? Mohu ho dát přímo do rozvaděče a táhnout tak 12V do koupelny?

#117#


Oliver Mička

Ja by som bol osobne za 12V (bezpečnné napätie), trafo  treba v rozvádzači ale videl som už aj v podhlade hned na začiatku kupelky.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud chcete v koupelně svítidla na 230V, musí být chráněna proudovým chráničem.
V případě bezpečného malého napětí stačí, když zdroj bude mimo prostor koupelny, například ve stoupačce. Délku vedení 12V volte co nejkratší. Při stejném výkonu jím teče 20x větší proud, což znamená vyšší ztráty (při stejném průřezu vodiče 400x). Do podhledu v koupelně bych ho nedával. Revizák by mohl mít námitky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

SMILEK

Jen drobné doplnění - často bývá u elektronických transformátorů výrobcem určena maximální délka 12V přívodu k bodovkám (např. 2-3m), kterou je nutno dodržet. Je to nejen z hlediska ztrát na vedení (jak správně uvádí J.Svejkovský), ale i z hlediska stability napájení.