Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?

Started by bohumil juppa, 13.12.2009, 20:08

previous topic - next topic

bohumil juppa

13.12.2009, 20:08 Last Edit: 13.12.2009, 21:16 by Petr Doležal
Chci instalovat elektrické přímotopy-nástěné konverktory do zrekonstrováného bytu a nevím jak spočít potřebný výkon konrvektoru pro jednotlivé místnosti.

#112#

Petr Doležal

Po posouzení stavebně-tepelných vlastností bytu vám to sdělí projektant profese topenář.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Kroutil

Dřív to topenáři počítali zhruba 1kW na 30m3. Ale to ještě byly baráky bez zateplení...
Ale spíš se přikloňte k názoru Petra Doležala...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Martin H.

Podľa tepelných strát vypočítaných alebo aspoň odhadnutých napr. podľa tejto tabuľky:
http://vetrani.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=40&h=38&obor=7

Vladimír Šťavík

Pro výpočet tepelných strát nístnosti není rozhodující objem, ale množství tepelných ztrát přes jednotlivé stěny místnosti (i strop a podlaha).
Zjednodušeně se dá popsat výpočet takto:

Každá stěna se počítá samostatně. Stanoví se potřebná výše teploty v místnosti a teplota za stěnou. Pokud je to stěna do venkovního prostoru jsou tabulkově určeny teploty podle místa umístění stavby. Jiná hodnota pro Krkonoše a jiná pro jiižní Moravu.
Pro příslušnou stěnu se vypočtou podle skladby stěny tepelné ztráty na m2 a stupeň. Rozdíl teplot před a za stěnou se vynásobí plochou stěny a tepelnými ztrátami. Tím zjistíme potřebný výkon na jednu stěnu.
Takto spočteme všechny stěny, podlahu i strop. Jejich součtem zjistíme potřebný výkon.

Pokud je teplota sousední místnosti stejná, ztráty jsou zanedbatelné. U stěn, kde jsou okna a dveře se tyto plochy počítají samostatně, protoře tepelné ztráty jsou jiné než u stěny.

Tento postup je pouze pro ilustraci, ve skutečnosti je to ještě složitější, jsou tam různé konstanty. Tyto výpočty provádí projektanti topení.

Stručně řečeno: u panelových domů jsou na tom nejlepší místnosti uvnitř budovy. Jedna stěna do venkovního prostoru a 3 stěny plus podlaha a strop do stejně vytápěného prostoru. Horší jsou na tom spodní (nad nevytápěným sklepem) a horní (pod střechou) byty. A ještě hůře pokud se jedná o rohové pokoje. Objem místnosti může být stejný, ale potřebný výkon topení se může lišit několikanásobně.




Petr Tobolík

14.12.2009, 17:11 #5 Last Edit: 30.01.2010, 08:46 by Miroslav Minařík
Pro velmi hrubý odhad se kdysi používal násobek objemu místnosti a čísla 35-40  (dle zateplení)....kupodivu to zhruba vycházelo :)