Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?

Started by Martin Šedivý, 25.08.2010, 16:43

previous topic - next topic

Martin Šedivý

Přestože nejsem kovaný hromosvodař, naskytl se mi dnes pohled na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn, který se mi nelíbí. Mezi styčnými plochami je vložený olověný pásek. Neměl by být tento spoj proveden až nad zemí, případně utěsněn proti vlhkosti? Osobně bych spoj provedl nad zemí a použil nerezovou, nebo jinou vhodnou svorku.

Miloslav Dunda

měď do země není to pravé a přímý spoj měď a zinek v té zemi dlouho nevydrží. na tyto přechody se používali olověné vložky, ale nikoliv v zemi.

Martin Šedivý

Přesože je zde použito Pb na svorce s Cu, je vzdálenost FeZN a Cu cca 1mm. Elektrochemická koroze tento spoj pošle do pekel během 4 let. A až to tam do výkopu našlapou a vodiče se budou křižovat, tak 2 roky. Nebo se mýlím?  Prý tam žádná vlhkost nebude, protože je pod svodem vybudovaná drenáž. O Ochraně proti korozi mezi zemí a vzduchem se radši nezmiňuji. Bohužel je hromosvod objednán jako subdodávka a já zajišťuji jen silno a slabo v RD, tak do toho nemohu moc mluvit. Se stavitelem jsme přátelé, tak bych byl nerad, aby si naběhl.

Miloslav Dunda

Máte pravdu. V té zemi to skutečně dlouho nevydrží.

Jan Hájek

Je to prasárna, majitele upozornit na :

zvýšenou elektrochemickou reakci
použití nebezpečného kovu

Fušera ze stavby ihned zapuditi!
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!