• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze světelný obvod jistit 13A?

Started by Martin Osek, 11.12.2009, 23:23

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Miro Dobrovolný on 12.12.2009, 14:32
To by som musel všetky vypinače na uvedených svietidlách povymieňať.

Nemusel, řeší ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.3N5.2

František Bernard

Připojím ještě dodatek k čl. 5.2.2 ČSN 33 2130 ed. 2, aby byl celý: Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí předřazená pojistka (jistič) být na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané  zásuvky.
U světelných obvodů s výbojkovými svítidly, ovládanými běžnými spínacími přístroji, se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25 % jmenovité hodnoty těchto spínačů.
Světelné zdroje se nejistí, proti nadproudu se jistí jen jejich přívodní vedení.

Martin Lysý

Pro mě je 13 A jistič jasná volba tam, kde jsou združené obvody (při nové instalaci bych,ale zásadně zásuvkové obvody dělal samostatně). Řekl bych, že je 13 A jistič s charakteristikou B dobrou volbou při výměně starého jističe, kde byl použit pro zásuvky vodič s hliníkovým jádrem 2,5mm2 v kombinaci s TN-C; v takových případech se do jisté míry zvyšuje bezpečnoct.

Martin Osek

16.12.2009, 15:24 #21 Last Edit: 30.01.2010, 09:37 by Miroslav Minařík
Vypínače tam jsou od ABB, takže na 10A.
Ale zásuvky v světelných obvodech nejsou.