Started by Petr Vodáček, 11.01.2010, 23:21

previous topic - next topic

Petr Vodáček

Je nějakou normou určeno, zda pevně připojené spotřebiče nad 20A, ve školní kuchyni (prostředí mokré, prostory zvlášť nebezpečné) musí mít předřazen proudový chránič? Jedná se o spotřebiče typu: konvektomat, kotel, sporák, atd. Pokud ano, prosím o odkaz na normu ve které je toto uvedeno.


#117#  Za odpovědi se předem neděkuje.

Pavel Tesař


Jiří Schwarz

Máte protokol o určení prostředí?

- pokud je prostředí normální nebo nebezpečné, dělá se základní ochrana, za tu se běžně považuje automatické odpojení od zdroje v síti TN s využitím nadproudového prvku
- pokud je prostředí zvlášť nebezpené, dává se "druhá" ochrana, u spotřebičů pevně připojených to může být pospojování jak píše kolega.

Když se dokáže na místě sejít zástupce provozovatele, někdo od servisu, případně i revizní technik, je to pro nalezení správného řešení lepší, než si "dopisovat" s někým, kdo o problematice hodně ví, ale nikdy neviděl zblízka "vaši kuchyni"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Petr Vodáček on 11.01.2010, 23:21
Je nějakou normou určeno, zda pevně připojené spotřebiče nad 20A, ve školní kuchyni (prostředí mokré, prostory zvlášť nebezpečné) musí mít předřazen proudový chránič? Jedná se o spotřebiče typu: konvektomat, kotel, sporák, atd. Pokud ano, prosím o odkaz na normu ve které je toto uvedeno.


Takto jednoznačně to žádnou normou (alespoň mě známou) určeno není.
Kde to ale musí být uvedeno naprosto jasně je projekt. Mám na mysli skutečný projekt, nikoli jeho imitaci.
Tam pak bude m.j. i uvedeno, jedná-li se v konkrétním případě skutečně o prostor zvlášť nebezpečný. Ne v každé velkokuchyni tomu tak musí být.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

Vyzkoušejte se "podívat" do ČSN 33 2000-4-41 ed.2 třeba na tabulku NA.2

Tam máte  vodítko když znáte vlivy...viz ochrana doplněná../proudy nehledejte../ ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...