• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:19

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?

Started by Filip Jaroslav, 14.12.2009, 20:11

previous topic - next topic

Filip Jaroslav

Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.

Rastafarian

Quote from: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.


ochranné pospojování všech neživých vodivých částí je bezpečnostní opatření a proto by mělo být provedeno.

Radim Strycharski

To: Filip

Revizní technik má dle ČSN 331500 závady odůvodnit článkem příslušné normy, který je porušen. Pokud to nemá v revizní zprávě uvedeno, případně vám to nesdělil, požádejte ho o odkaz dodatečně.

Štefan Beláň

Quote from: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.


TO: Filip

Revizní technik má pravdu a je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed .2. V těchto prostorách (dílny a jiné prostory s vodivým okolím) se musí provést zvýšená ochrna před úrazem elektrickým proudem. Ochrna při poruše se zvýší doplňujícím ochranným pospojováním a/nebo proudovými chrániči 30mA. (norm)

Z hlediska kontroly je viditelné ochranné pospojování tím nejlevnějším a nejvhodnějším řešením.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.