• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?

Started by Pavel Švec, 10.02.2006, 22:43

previous topic - next topic

Pavel Švec

Co je potreba ke zmene charakteristiky hlavniho jistice z 25B na 25C?

Štefan Beláň

Vůbec nic, jenom potvrzení žádosti montážní firmou, která má příslušné oprávnění nebo potvrzení revizním technikem.

P.S. Předpokládám, že dodavatelem je jeden ze členů skupiny ČEZ.

Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

No pokud se jedná o PRE tak nejdříve projednat s příslušným místním obchodním oddělením - písemná žádost, k té se oni vyjádří, povolí jen vyjímečně, třeba na hydraulický výtah, jinak je vždy vyžadována char.B 


Jaroslav Kořínek

Podle připojavocích podmínek ČEZu je jedno zda char.B nebo C. Vše další zaleží pouze na komunistech kteří rozhodují o připojení a to F čele s bolševikem Topolo.
Jó a jinak, ty jejich (ČEZ) formuláře skutečně mají hodně společnýho s birokacií hlubokého totalitníno a policejního režimu. Víc už toho nemohli(ale mohli) vymyslet.8):laugh::mad::wacko:


Václav Filip

Podle našich zkušeností (skupina ČEZ)vám jistič 25A s char.C nepovolí.Máme ověřeno, že např.pro kategorii odběratelů "C" povolí charakteristiku jističe C až od 80A a výše.Doporučuji vše předem projednat s příslušnou kanceláři energetické společnosti.:zz:


Jaroslav Hasala

Určitě zkuste podat žádost o změnu jističe, ke které přiložte zdůvodnění, proč potřebujete jistič s charateristikou C, nejlépe od RT nebo jiné autority. RZ budou muset nějakým způsobem reagovat, opravdu by mě zajímalo čím vysvětlí případné zamítnutí žádosti.

Miloslav Zubal


Josef Křemen

Výňatek ze všeobecných podmínek pro distribuci elektřiny:...jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou "B", v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou "C".....jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky).... pokud byl hl. jistič osazen před 1.7.2001, může mít vypínací charakteristiku jinou než výše uvedenou...
:zz::zz:

Takže k výměně je potřeba mít především nějaký spotřebič s velkým záběrovým proudem - povoluje se to např. u výtahů. Není důvod je povolovat na běžné odběry, např. rodinné domy.
Samozřejmě u jističe "C" je jiná minimální hodnota vypínací smyčky


Pavel Černý

Mám doma asi týden vyjádření skupiny ZČE k přemístění měření do elektroměrového sloupku. Stávající jistič 25A - C, ve vyjádření mám "... bude použit jistič 25A, char. C".
Když jsem jej před sedmi lety měnil za nevyhovující typ ( byl tam asi J7K50, ale už to nevím jistě), koupil jsem "C", namontoval "C" a bez řečí schválili.


Jan Šlosárek

dodržet připojovací podmínky skupiny ČEZ,zdůrazňuji týká se ČEZ ne
PRE,- ... jistič před elektroměrem musí být s charakteristikou "B" nebo "C" .............. pramen http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...

Jiří Hladký

V rozvodech ČEZ konkrétně v Trutnově není problém hlavní jistič v RD třífázový jistič 25A charakteristiky C. Platí od vydání "Technických podmínek připojení" z 1.9.2005