Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?

Started by Robert, 14.03.2006, 14:24

previous topic - next topic

Robert

14.03.2006, 14:24 Last Edit: 29.06.2008, 00:34 by Administrátor fóra, čistič
Poradite mi, ci je bezpecne pouzivat ako elektro privod pre svetelne efekty na koncertov 4zilove kable (3P+N) alebo odporucate prerobit celu sustavu na 5zilovu?

Doteraz pouzivame zasuvky 32A 4koliky a odber je asi 12kW.

štěpán škriečka

Pane Robert,


napětí uvádějte 400V/230V a předpokládám, že používáte z tohoto napojení napětí 230V. Tento typ zapojení řešila už stará ČSN 34 1010 čl.72 kde je stanoveno, že zapojení pomocí vidlice 3P+PEN /původně nn/ je možno tyto zařízení ponechat takto do zavedení výroby zásuvek 3P+N+PE a ty už se vyrábí dost dlouho. Proto pokud používáte napětí 230V z hlediska norem a bezpečnosti doporučuji rozhodně provést přepojení. I nová ČSN 33 2000-4-46 v příloze NK  převzala obrázky z výše jmenované normy  /vyšla v platnost v dubnu 1995 /a obvody pracující s napětím 230V a připojené pomocí vidlice  3+PEN označuje jako nežádoucí a přípustné na přechodnou dobu u stávajících instalací.


Štefan Beláň

Je to nebezpečné a proto taky nepřípustné.


Pořiďte si ČSN 33 2000-7-711 (říjen 2005), kde se dočtete požadavky na instalace při těchto a podobných akcích.


Rozvod musí bých  3 a 5ti vodičový s předepsanou ochranou chráničem.

Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Selezan

Radím vám, spojte sa s odborníkom - elektrikárom a určite to prerobiť na sústavu TN-S (t.j. 5-žílovú). Napájací prenosný rozvádzač bude potrebné však ešte rekonštruovať aj o prúdový-prúdové chrániče.


Otakar Dosbaba

Roberte, doplním jen praktické poznámky: Co myslíte, že se stane, když někde ve 4pólové vidlici nebo vykotlané zásuvce 32A bude špatný kontakt a vlivem přechodového odporu se poté vyhřeje natolik, že vodič PEN najednou nebude připojen? Jaký potenciál bude pravděpodobně na vodivých tělesech reflektorů, štendrech a mobilních konstrukcích? Světla nejsou motor a vodič PEN bez proudu při činnosti osvětlovacího parku je velmi vyjímečná náhoda, že jo. Když k tomu připočtu častější výskyt proudových chráničů v rekonstruovaných KD, už bych hnal do nejbližší elektroprodejny alespoň pro CGTG 5Cx4 a pětikolíkovou vidlici. (A taky zásuvku, ona se krátká redukce ze čtyřkolíku-vidlice na pětikolík-zásuvku ještě občas bude v mnoha objektech hodit, i když toto řešení hodně ubírá na bezpečnosti a výhodách ostatního TN-S rozvodu.)


štěpán škriečka

Pane Dosbaba,


píšete to celkem správně, ale ta redukce prodloužení 5P/4P, ale i obráceně 4P/5P to je nesmysl a uvádím to jako revizní závadu. Možná že se mýlím a proto mi napište na kterou ČSN, EN, IEC, ISO..., se mám odvolat abych to nemusel psát do závad. Takové redukce mi mění systém TN-S/TN-C, případně obráceně a to je nepřípustné /ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54/.


Řešení připojení je prosté: pokud má provozovatel zásuvky 400V/3P+PE/, tak by měl mít i zásuvky 400V/230V 3P+N+PE nebo je doinstalovat a u obou zapojení není problém je zapojit přes proudový chránič.                                                          


Anonymous User

Pane Škriečka, naprostý souhlas s tím, že je to špatně! Co má ale dělat majitel aparatury, který má dejme tomu svoje zařízení a rozvody v pořádku a pochopitelně v TN-S soustavě, jenže jinou možnost, než se připojit při zajišťování akce v objektu do 4p zásuvky nemá? Sám jezdím ozvučovat a svítit "kultůru" již pěknou řádku let a myslíte že majitelé mnoha starších objektů - především vesnických KD - nějaké nevyhovující zásuvky zajímají? Jako uživatel mohu majitele upozornit na nevyhovující stav a z toho možné plynoucí nebezpečí, jenže to je tak všechno, co se stane. Po roce (a po dalším roce opět a po... také opět) jsem nucen v tomtéž objektu řešit opakovaně stále stejný nedostatek, navíc občas s již vykotlanou a uvolněnou zásuvkou. Párkrát jsem dokonce sám situaci napravil výměnou požadované zásuvky, jenže přívodní AYKY 4Bx6(10) stejně nezaručuje zrovna tu nejlepší bezpečnost. Dokonce to jednou skončilo opovržením a čtyřkolík šel zpátky, protože místní DJ měl svoje zařízení v TN-Céčku! Navíc jsem takto párkrát majitele dotoval, skončilo to zasláním faktury a peníze nikde. A že by měl RT 4p napsat do závad? Tu a tam RT neví, že je zde potřeba 5p zásuvky - předpokládá, že se sem zapojují pouze elektromotory a aparatury jsou napájeny jen jednofázových zásuvek po obvodu jeviště. Když už to ví, zůstane pouze u zápisu, ve většině případů ale téměř desítky let objekt revizáka neviděl, soukromý majitel hospody se sálem ví totiž moc dobře, že buďto pustí žilou do nákladné rekonstrukce a nebo by souhrn závad v kompletní hliníkové TN-C instalaci z počátku 70. let nedovolil provozovnu využívat. Mohu odmítnout akci zajistit, na to však stačí jeden telefonát pořadatele a na cestě je s radostí jiná konkurenční firma, která nedělá potíže a bez reptání svá zařízení připojí do stávající 4p zásuvky... A prtože je mnoho ozvučovacích a osvětlovacích firmiček, které nejen že si nelámou hlavu se "čtyřkolíkem" nebo dokonce vesele šetří na mobilním TN-C rozvodu (rozdíl vnímají jen pouze v ceně), je situace taková, jaká je. Nepřeháním. Opravdu to takto v praxi velmi často bývá! Docela mě udivije, že je i přesto tak málo průšvihů.


Otakar Dosbaba

Ten předchozí příspěvek byl ode mne.
Jen pro zajímavost a pro ostatní odborníky: zkuste se někdy nenápadně - když to půjde - podívat do zákulisí jeviště, leccos se "přiučíte"! I takové občasné redukce ze 4p 32A nebo 63A zásuvky na normální jednofázovou zásuvku, navíc kabelem 2x0,75 pro rack koncových zesilovačů DJ, v případě, že původní zásuvka, jištěná "béčkem" IJV 10A při zapínání konců padá, to je pokoukáníčko. Není to pochopitelně často, ale viděl jsem to několikrát.


štěpán škriečka

TO Anonymos,


Máte pravdu, že donutit některé lidi k opatření pro větší bezpečí je těžké. Několikrát jsem řešil podobný problém jako vy. A po vyhodnocení rizik jsem dospěl k názoru, že redukci 4P/5P ano, ale s doplňkovým opatřením. Klasické zapojení vidlice 3+PEN krátká vhodná šnůra a malý plastový rozvadeč v provedení dvojité izolace. V rozvaděči rozdělím vodič PEN a dále na zásuvky mi jde PE a vodiče L a N prochází prouduvým chráničem a pokračují na zásuvky. Pozor jestli na vstupu je vidlice 32A a chci na výstupu dát zásuvku 16A je třeba ji jistit 16A. A píšete, že máte aparatůru v pořádku, takže nehrozí nežádoucí vypínaní chrániče. 


mailto:skriecka.s@seznam.cz">skriecka.s@seznam.cz


Otakar Dosbaba

To Škriečka:
"Ukáznění" dodavatelé UT (umělecko-technických služeb) zpravidla ssebou netahají plastové skříněčky se zásuvkami. Své rozvodnice mají, podobně jako ostatní přístroje, zabudovány v transportních bednách s kolečky (říkají tomu casses, čti "kejsech" nebo rack) a vše, včetně přívodních kabelů, je výhradně v TN-S. Oceloplechové rozvodnice mají shodné šířkové rozměry (19") s dalšími zařízeními a zpravidla jsou součástí příslušného racku. Tedy např. rack několika koncových zesilovačů obsahuje rozvodnici s přívodkou 5P,3x230V/16A přímo na několik 1f zásuvek 230V/16A. Součástí bývá tu a tam proudový 4p chránič nebo jeden 2p pro okruh "nástrojovky" hudebníků, vyjímečně tři 2p. Také bývá instalován hlídací obvod výpadku N vodiče (např. relé Elko HRN52 + hlavní 3p vypínač s vypínací spouští), který tak včas může zachránit elektroniku. Větší aparatury mohou mít přívod 32A, takže součástí rozvodnice jsou i jednopólové jističe 16A.
U světelného racku tomu bývá podobně, jen přívodka je minimálně 5p/63A. Vývody z této rozvodnice jsou ale většinou třífázové, pro jednotky stmívačů (např. 6/12x1/2kW) v tomtéž racku. Teprve tyto vývody obsahují 4p chrániče - stmívací jednotky totiž produkují díky činnosti odrušovacích filtrů z pohledu chrániče značné reziduální proudy vyšších harmonických frekvencí, takže vrazit společný chránič již do obvodu nástěnné zásuvky 63A v objektu není z hlediska spolehlivosti zrovna to nejlepší řešení. Když už, tak do rozvaděče instalovat fíčko selektivní, to ale moc tuto situaci neřeší. Součástí rozvodnice racku stmívacích jednotek jsou i jednofázové vývody 230V/16A pro pomocná a řídící zařízení. Jenže tady je problém, o kterém jsem se zmiňoval v jiné diskusi již dříve, že někteří majitelé těchto zařízení mají rozvodnice s chrániči, jiní zase ne. Pak vzniká otázka při projektování nebo úpravě elektroinstalace objektu, zda do rozvaděče stavby pro 63A zásuvku chránič osazovat. Zajistit tak větší bezpečnost méně majetné obsluhy a přitom znevýhodnit ty, co mají chráničemi opatřeny důsledně výstupy vlastní rozvodnice?
Na závěr jedno doporučení pro projektanty. Při návrzích nové instalace je v prostoru jeviště optimální zřízení zásuvkového pole následujícím způsobem: Pro světelné aparatury zásuvku 63A nebo 125A/5p se svým samostatným přívodem z hlavního rozvaděče objektu. 32A zásuvka ničemu také neuškodí, někdo občas používá pro menší osvětlovací park i tuto. O jištění je zbytečné se rozepisovat, s chráničem je to, jak jsem již uvedl, technicky dobrým opatřením by byl 4p spínač v dosahu pouze místní osoby znalé, kterým je možné případně chránič překlenout. To však pravděpodobně bude při revizi problém. Pro zvukovou techniku instalovat zásuvku 5p/16A, doplněnou třemi zásuvkami jednofázovými (poskytujícími tak vlastně jakousi nejmenší rozvodnici), mohou být proto připojeny i z téhož okruhu. 32A zásuvka pro zvuk je sice v uzavřených objektech téměř nevyužitelná, avšak zde připadá v úvahu spíše kompatibilita s mnohými vidlicemi a hlavními přívody externích rackových rozvodnic. Přívod pro zvukové zásuvky je velmi žádoucí oddělit od světelných také samostatným přívodem z hlavního rozvaděče. Důvodem je především minimalizace průniku rušivých složek z triakových stmívačů do zvuku, to je ale asi již na jinou diskusi. Pamatovat je rovněž potřeba na co nejmenší plochu PE sítě z důvodu eliminace zemních smyček.


štěpán škriečka

Pane Dosbaba,


ty hodnoty jsem dal jen jako orientační, aby bylo jasné, že mluvím o nutnosti dodatečného jištění při použití slabších prvků v obvodu s věším jištěním. Je jasné, že každý má zapojení, které potřebuje a které mu vyhovuje a to včetně vidlic. A v diskuzi jsem to pojal částečně všeobecně. Ty chrániče nemusí být jen s vybavovacím proudem 10 nebo 30mA pro doplňkovou ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale i 100, 300 nebo 500mA pro vetší provozní bezpečnost /např.požární/. A při té redukci je jaký koliv dobrý a funkční chranič lepší z hlediska bezpečnosti než žádný. 