Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?

Started by Petr Hlucháň, 29.01.2010, 08:37

previous topic - next topic

Petr Hlucháň

Může být jeden objekt (výrobní nebo administrativní) připojen na dvě samostatné el.přípojky z odlišných zdrojů (ukončených ve stejných nebo samostatných rozváděčích objektu) ve vazbě na bezpečnostní vypnutí objektu od napětí např.při požáru a pod.?  

#117#  

Petr Tobolík

Setkal jsem se s tím zrovna včera u obchodních domů....ale nerozumím co myslíte tím....Z ODLIŠNÝCH ZDROJŮ.....

Josef Dolejšek

Nejen že mohou, ale v určitých případech musí být napojeny ze dvou nezávislých zdrojů. U nás v podniku (velkém, průmyslovém) jsme pod pojmem nezávislosti rozuměli, že jsou napojeny (přes řadu rozvoden a transformátorů) ze dvou různých rozvoden 110 kV.
Problematika bezpečnostního vypnutí musí být samozřejmě řešena vzájemným blokováním obou přívodů, místními provozními předpisy a vyvěšením tabulek např. s nápisem "POZOR Zpětný proud", nebo "POZOR Napájení ze dvou přívodů" všude tam, kde by vypnutí jen jednoho přívodu znamenalo nebezpečí.

Pavel Ryšavý

Asi narážíte na požadavek hasičů na napájení PBZ, kdy je za napájení ze dvou nezávislých zdrojů požadováno v ČSN 73 0848, článek 4.1.4
Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení el. energ.  je až na úrověň 110/22kV oddělené a systémově nezávislé