Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?

Started by Tomáš Barteček, 10.02.2010, 18:53

previous topic - next topic

Tomáš Barteček

Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4 podl. panel. domu při rekonstrukci HDV(hlav. dom. vedení)? Stačí svodič přepětí I.třídy nebo musí být kombinovaný svodič třídy I. a II. ? Stačí umístění na přívodu nebo by měla být přep. ochrana II. třídy na každém podlaží?


#105#

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Vladimír Brok

Obecně platí, že ochrana typ 1 (dříve tř. B) se má instalovat co nejblíže k přechodu z nechráněného do chráněného prostředí objektu, t. j. např. do HDS a nebo hlavního rozvaděče. Ochrany typ 2 (dříve tř. C) je vhodné v rozlehlejších instalacích instalovat decentralizovaně v podružných rozvaděčích. V konkrétních případech je vhodné přihlédnout i k dalším místním specifikacím, které by mohly ovlivnit výslednou konfiguraci ochranných prvků. Důležitá poznámka: pokud mezi ochranou typ 1 a nejbližší ochranou typ 2 je délka vedení (rozvodu) kratší než 15 m je nutné osadit oddělovací tlumivky. Dále platí připomínka Jana Hájka.
Brok, Ž. Brod.
BrOK

František Šohajda

A co tu pořád omývaná otázka: Co řeší projekt??
U 4 podlažního panelového domu by měl projekt být bez pardonu!!

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...