Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)

Started by Jirka H, 12.02.2010, 11:34

previous topic - next topic

Jirka H

V panelovém domě je stávající elektroinstalace (hliník) a 1x25A hlavní jistič (na chodbě), další jsou v bytě (k otázce nejsou potřebné).
V bytě je nainstalován sporák s příkonem 5kW + další spotřebiče s cca 4kW + světla 0,5kW = 9,5 kW ... již od výstavby v r. 1970. Vodiče neřeším, protože došlo k výměně.

Je mi jasné že jistič 1x25A (max. 5,8kW), nemůže vyhovovat, jelikož v domě není zaveden plyn, domnívám se že projektanti udělali chybu v projektu a neuvažovali sporáky ... počítali určitě s plynovými!

Otázka zní: Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž (v podobě domácích spotřebičů), nebo je někde v normě stanoveno maximum (v kW)?


#105#

Jana Kubátová

Jistič 1x25A může fyzicky přenést příkon 5,75kW a to nezávisle na tom co říkají normy a zákony nebo zdravý rozum. Samozřejmě, že spotřebičů může být v bytě připojeno v podstatě libovolné množství, ale současně mohou být zapnuté jen některé z nich (t.zv. soudobost) a to do výše celkové fyzické schopnosti přenášet proud (příkon) dle hl.jističe.

Radek Kroutil

K otázce: Ano, na jistič lze připojit libovolnou zátěž, ale až doby, než bude vyhazovat... Tzn, že na tento jistič nemůžete připojit např. masnou výrobnu
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jirka H

Takže jestli tomu rozumím správně, za jistič 1x25A mohu připojit spotřebiče s příkonem 20kW. Co se ale stane když souběžný proud bude např. 10kW a jistič přenese jen 5,7kW...mohu poškodit jistič?
Je možné projít revizí když dám jistič 1x25A a napojím na něj spotřebiče s 20kW?  (norm)

Radek Červený

Quote from: Jirka H on 15.02.2010, 07:07
Co se ale stane když souběžný proud bude např. 10kW a jistič přenese jen 5,7kW...mohu poškodit jistič?
Je možné projít revizí když dám jistič 1x25A a napojím na něj spotřebiče s 20kW?  (norm)

Stane se to, že vám jistič vypne a Vy prostě neuvaříte. Jistič to nepoškodí, je k tomuto účelu konstruován.
Revizí projdete, pokud budou splněny všechny ostatní požadavky, nevěřím tomu, že by RT revizi nenapsal jenom kvůli důvodu, který vás zajímá. To je už každého věc, do jaké míry chce být Robinson  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radovan Terek