Started by Jiří Vašata, 21.02.2010, 13:30

previous topic - next topic

Jiří Vašata

Rozsáhlý žb objekt, který je vybaven základovým zemničem a provařeným armováním v žb pilířích
až na sřechu, kde bude spolu s mřížovou soustavou spojeno vše k zajištění ochrany před bleskem.

Je možné využít provařenou výztuž sloupů k vývodům pro uzemnění kovových konstrukcí v patrech objektu
EP připojnic rozvaděčů, HUP v trafostanicích 22kV které jsou součástí objektu? Nebude mít vliv případný zásah blesku na napojená uzemnění technologických prvků v objektu?


#105#   

Jan Hájek

Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku Bulletin 2009

Ono je to totiž spíše naopak:
Všechny kovové konstrukce ŽB objektu jsou mezi s sebou propojeny a využity tedy jako obrovská EP přípojnice celého objektu, pokud jsou spoje dobře provedeny a jejich provedení odpovídá ČSN EN 62305-3  použité materiály odpovídají řadě norem ČSN EN 50164 - XX, lze toto ekvipotenciální vyrovnání použít i na bleskový proud. Jinak ne. Pokud není během realizace kontrolováno provedení a není prováděna fotodokumentace a dílčí měření, těžko se na to spolehne někdo, kdo u toho nebyl.

Nedílnou součástí takovéhoto provedení ochrany jsou svodiče přepětí - SPD- a jejich nasazení musí odpovídat ČSN 62305-4.  Jejich vlastní montáž upravuje ČSN 33 2000-5-534.
Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku Bulletin 2009


Daleko větší vliv by na spolehlivost (při splnění výše uvedeného) by mělo naopak jejich nepřipojení.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz