• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?

Started by tomáš buřival, 29.08.2010, 22:59

previous topic - next topic

tomáš buřival

29.08.2010, 22:59 Last Edit: 22.10.2010, 22:01 by Jaroslav Borovec
Do podkroví RD jsou přivedeny kabely 5x2,5 a 5x1,5. Každý kabel je samostatně jištěn v hlavním rozvaděči, kabely byly umístěny při stavbě domu, podkroví v té době nebylo realizováno. Původní předpoklad byl, že se přímo na tyto kabely připojí zásuvky a spotřebiče. Současná situace vyžaduje umístění podružného rozvaděče do patra domu, háček spočívá v tom, že ani jeden z těchto kabelů samostatně nepostačuje pro pokrytí požadované spotřeby. Otázka zní:

Je možné, aby měl podružný rozvaděč v patře RD dva přívody? Pokud ano, jak vyřešit hlavní vypínač?

Petr Doležal

Upřesněte, zda máte na mysli zapojit oba kabely paralelně, abyste se dostal na průřez 2,5+1,5=4mm2
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

30.08.2010, 10:41 #2 Last Edit: 30.08.2010, 10:54 by Štefan Beláň
Quote from: tomáš buřival on 29.08.2010, 22:59
... Současná situace vyžaduje umístění podružného rozvaděče do patra domu.......


TO: buřival

Pokud se situace změnila a chcete instalovat pro podlaží samostatný rozváděč, bude muset zhotovit i nový přívod (cca CYKY 5x6,0 mm2).

Původní dva kabely je možné využít pouze jako sdružené obvody - viz příloha. Kabel CYKY 5x2,5mm2 pro zásuvkový a CYKY 5x1,5 mm2 pro světelný. 

PS1: Při zhotovení nového přívodu můžete jeden z kabelů využít pro ovládání blokovaných spotřebičů z přijímače HDO (pokud je nebo bude). :)
PS2: Kabely nelze spojit a provozovat je v paralelním zapojení. (no)
Chránič chrání - jistič jistí.

tomáš buřival

Nejedná se o paralelní provozování kabelů. Kabel 5x2,5 je v hlavním rozvaděči blokován stykačem nízkého tarifu a je určen k napájení tří přímotopů. Dvě fáze kabelu 1,5 byly plánovány na dva zásuvkové okruhy (10A) a třetí fáze na světla (10A). Podle projektu jsou na tyto kabely přímo zapojeny světelné, zásuvkové okruhy a na kabel 3x2,5 přímotopy (13A). Protože však ve stávajícím rozvaděči není místo na doplnění o proudové chrániče a další přístroje (stykače od termostatů přímotopů, chrániče i na přímotopy atd.), chtěl bych do patra umístit  podružný rozvaděč. Samozřejmě že je možné kabel vyměnit za 5x6, jde mi jenom o to, jestli to je nutné.

Štefan Beláň

Quote from: tomáš buřival on 30.08.2010, 15:03
...jde mi jenom o to, jestli to je nutné.


Ano je to nutné a také rozumné.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

tomáš buřival

Rozumné - to chápu, jistě není běžné mít dva přívody, k tomu ještě takového malého průřezu

Nutné - stále ještě nejsem přesvědčen. Proč by mezi dvěma rozvaděči nemohla být dvě napájecí vedení? Samozřejmě za předpokladu správného jištění na jejich začátku a za předpokladu, že dále již nejsou fáze nikde spojeny, aby nevzniklo paralelní zapojení. Chápal bych pouze požadavek na hlavní vypínač, který umožní vypnutí celého napájeného rozvaděče jedním vypínačem.

Lukáš Malík

Vy chcete prostě obejít správné řešení, které jste tu dostal, aby jste ušetřil za pár metrů kabelu, že?  (fool)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

tomáš buřival

31.08.2010, 23:43 #7 Last Edit: 01.09.2010, 00:00 by tomáš buřival
Quote from: Lukáš Malík on 31.08.2010, 23:09
Vy chcete prostě obejít správné řešení, které jste tu dostal, aby jste ušetřil za pár metrů kabelu, že?  (fool)


Jste mimo. Kdybych chtěl šetřit, zapojil bych tam místo rozvaděče krabičku s věnečkem na konec každého kabelu a odtud bych tahal rovnou zásuvky, světla ...

Roman Šafránek

Mozna muzete udelat dva podruzne rozvadece, jeden na topeni, druhy na zbytek..

Vladimír Čotek Marava

poraďte prosím, mám rozvaděč se dvěma přívody DO a MDO, musí být rozvaděč rozdělen mechanickou přepážkou, nebo stačí poziční rozdělení.

Tomáš Žabka

Bohužel při pátrání ve své paměti se mě nepodařilo určit zkratky. DO a MDO bylo by možné to rozepsat?
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

František Šohajda

Quote from: Tomáš Žabka on 01.06.2016, 09:51
Bohužel při pátrání ve své paměti se mě nepodařilo určit zkratky. DO a MDO bylo by možné to rozepsat?


DO-důležité obvody (diesel)
MDO-méně důležité obvody - běžná síť
VDO-velmi důležité obvody - op.sály a pod..-(síť-diesel-UPS)

Zdravotnictví ,veterina a pod.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Tomáš Žabka

Rozvaděče co pro nás vyrábělo např ABB a měly normální přívod, záskokový a přívod s Dieslu, tak jsou normálně umístěné v jedné skříni a je to jen označeno podle požadavků dokumentace, žádné speciální dělení neděláme, ale nevím jestli jsou naše obvody rozděleny do vašich kategorií. Uvedeny rozvaděč slouží např. pro napájení obvodu v rafinerii, kde jsou různé priority a rozvaděč má troje přípojnice, které se podle požadavku zálohy spojují.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Vladimír Čotek Marava

děkuji, taky jsem si to myslel. Důležité jsou zřejmě tabulky. Napojeno ze dvou stran a podobně. Někde jsem viděl, barevně odlišené zákryty jednotlivých sekcí. Nám vyrobili rozvaděč, kde jsou sice oddělené řady jističů, ale hlavní jističe jsou dole vedle sebe, což si myslím, že každý hl. jistič by měl být u své sekce. Jenže jsem to v žádné čsn nenanšel.

Roger

Quote from: Petr Doležal on 30.08.2010, 08:48
Upřesněte, zda máte na mysli zapojit oba kabely paralelně, abyste se dostal na průřez 2,5+1,5=4mm2


Bude moc proti prirode, kdyz nevyuzity 5 zilovy kabel ve zdi pouziji tak, ze spojim 2 a 2 vodice na L a N, cimz ziskam 2 nasobnou kapacitu, resp. polovicni ztraty?

František Šohajda

Quote from: Vladimír Čotek Marava on 01.06.2016, 18:13
děkuji, taky jsem si to myslel. Důležité jsou zřejmě tabulky. Napojeno ze dvou stran a podobně. Někde jsem viděl, barevně odlišené zákryty jednotlivých sekcí. Nám vyrobili rozvaděč, kde jsou sice oddělené řady jističů, ale hlavní jističe jsou dole vedle sebe, což si myslím, že každý hl. jistič by měl být u své sekce. Jenže jsem to v žádné čsn nenanšel.


Nevím jak v průmyslu, ale ve zdravotnictví se různé napájecí systémy opticky oddělí o jiných napájení....Většinou technicky (prostorově) v rozvaděči a na čelní straně krytu přístrojů ještě barevně dle barev zásuvek (barevné značení zásuvek)....

Vždy hl. jistič chci při výrobě vždy u každé sekce (typu) napájení.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...