• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?

Started by Petr Havlík, 15.06.2006, 08:02

previous topic - next topic

Petr Havlík

15.06.2006, 08:02 Last Edit: 18.07.2008, 14:10 by Administrátor fóra, čistič
Z pojistkové skřínky na domě je vedno hlavní vedení do el. rozvaděče.
Původně byl domek připojen jednofázově 2 dráty (Cu cca 4-6mm) s hadrovou izolací. Následně majitel přešel na 3 f.(3x25A) a to tak, že přidal další dva měděné vodiče.
V současné době probíhá rekonstrukce el. instalace a proto se ptám zda není namístě i toto vedení vyměnit?
Nicméně výměna by byla spojena s velkými obtížemi, neboť dům má již udělanou novou fasádu zateplenou polystyrenem, takže nejde sekat do vnější zdi.

Jaroslav Hasala

Výměna vodičů by byla více než vhodná. Staré vodiče musejí být uložené v trubce, třeba to nějak půjde protáhnout...

Jiří Sedlmajer

Dobrá  rada - drahá rada. Může vám to vydržet dalších x-let, nebo taky ne. A dopředu na dálku říct, že to půjde protáhnout taky ne. Pozvěte odborníka, ať na to mrkne, řekne vám určitě víc.


Petr Havlík

Ještě jeden dotaz:Kdyby to případně bylo v trubce, což je pravděpodobné, stačí protáhnout jednotlivé vodiče(dráty) nebo to musí být celý kabel? A jaký volit průřez na jistič 3*25A s rezervou na případné navýšení na 3*32A případně třeba pro el.topení s kotlem cca 20kw. Děkuji


Pavel Horský

Stačí protáhnout jednotlivé vodiče. Kabel by jste tam dostával jen horko těžko, hlavně v ohybech by s tím byl velký problém.
Při protahování vodičů je dobré je trochu namazat mýdlem nebo vazelínou.
Pro jistič 3x32A je vhodný vodič CY 10mm2.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz