Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?

Started by Jaraka, 02.03.2010, 19:00

previous topic - next topic

Jaraka

02.03.2010, 19:00 Last Edit: 23.05.2010, 21:07 by Miroslav Minařík
Po sepnutí HDO se objeví napětí na cívkách stykačů od bojleru a el. topení.
Courá se tam kolem 70V . Zkusil jsem změnit sled fází tak, aby ovládání
bojleru a el. kotle bylo na shodné fázi, ale nic. Co s tím?

#uft#

Fuk Tomáš

Quote from: Jaraka on 02.03.2010, 19:00
Co s tím?


V prvé řadě napsat, co to znamená "courá se tam kolem 70 V".

Jaké je napětí na horním konci cívky stykače proti PE?
Jaké je napětí na dolním konci cívky stykače proti PE?
Jaké je napětí mezi horním a dolním koncem cívky stykače?

a to v době vt, a v době nt.
Stykač spíná nebo ne?
A čím jste to měřil?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miloslav Dunda

Po  sepnutí HDO se přece musí objevit napětí na cívce, aby sepnul stykač. Jinak, ale stykač se z HDO spíná N vodičem a fázový vodič  je připojen na cívku stále. Jestli vám není spíše divné, že naměříte fázi na N vodiči u HDO. To je proto, že HDO má rozpojené kontakty, když není sepnuto a přes cívku stykače pokračuje fáze až přijímači HDO.