Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?

Started by Mlkar.martin, 12.03.2010, 13:41

previous topic - next topic

Mlkar.martin

Jakým způsobem zapojit nouzové osvětlení, které je napájeno pomocí zdroje UPS?
Od zdroje UPS z rozvaděče (umístěn u zdroje UPS) je veden kabel fční při požáru (patřičně odjištěn) do podružného rozvaděče, kde se nachází 1f jističe, ze kterých jsou nataženy kabely (fční při požáru) přímo do svítidel.
1. Na chodbě jsou umístěna svítidla napájená ze sítě a svítidla napájená z UPS (z již zmíněného podružného rozvaděče) - v případě výpadku jističe a to ať už v podružném rozvaděči nebo hl. rozvaděči přímo u ups (toť ta horší varianta) je chodba bez nouzového osvětlení.
- Jak se díváte na nouzové osvětlení napájené z UPS? Při požáru a nejen při něm může vzniknout zkrat v jednom svítidle a vypadne jistič, což se u svítidel s vlastními zdroji stát nemůže. Nebo to mám brát tak, že když je elektroinstalace provedena a navržena dle ČSN, nemůže se stát, že by vzniknul zkrat, který by odpojil podružný či hlavní jistič?

2. V kanceláři jsou umístěna svítidla napájená ze sítě a svítidla napájená z UPS (z již zmíněného podružného rozvaděče), svítidla se zapínají a vypínají pomocí vypínače (a to jak nouzové tak síťové). Předpokládám, že při výpadku síťových svítidel musí dojít k rozsvícení svítidel nouzových (v mém příkladě napájených z UPS) a to i když vypínače budou v poloze vypnuto (např. v kanceláři nemusí svítit v danou chvíli osvětlení na stropě a zaměstanci mají rozsvícené přídavné osvětlení jen u svých stolů).
Jakým způsobem byste řešili samotné automatické přepnutí? Stykačem v dané místnosti pomocí NO a NC kontaktů? V rozvaděči s tím, že ovl. od vypínačů budou nataženy do rozvaděče? Nemusí jít samozřejmě jen o vypínače, ale i o tlačítka, čidla, apod. Kdyby mělo být ovládání provedeno např. stykači, nebude to v rozporu s časovým zpožděním přepnutí, i když tedy v řádek ms?

3. Již jsem viděl i kombinace použití u jednoho svítidla: svítidlo napájené z UPS a k tomu ještě z vlastí baterií.

#uft#

Mlkar.martin

A ještě jedna doplňující. Jaké svítidla použít pro napájení z UPS? Vzhledem k tomu, že ve svítidlech mohou být umístěny plastové svorkovnice a začne hořet pod svítidlem svorkovnice se rozteče a následuje zkrat a následuje tma.... Nebo taková svítidla musí být speciálně testována při požáru (takové svítidlo jsem ještě neviděl)?

XL

Quote from: Mlkar.martin on 14.03.2010, 20:28
A ještě jedna doplňující. Jaké svítidla použít pro napájení z UPS? Vzhledem k tomu, že ve svítidlech mohou být umístěny plastové svorkovnice a začne hořet pod svítidlem svorkovnice se rozteče a následuje zkrat a následuje tma.... Nebo taková svítidla musí být speciálně testována při požáru (takové svítidlo jsem ještě neviděl)?


Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení. Tyto své dotazy musíte směřovat na projektanta konkrétního systému.
Např. u rozhlasových systémů se to řeší keramickou svorkovnicí, za kterou následuje tepelná pojistka, takže v případě požáru např. jednoho pokoje v hotelu se z vedení jeden konkrétní reproduktor odpojí, ale u svítidla jsem popravdě v praxi nějaké řešení ještě neviděl. Většinou se dnes všude montují svítidla s lokálními AKU (to má ale taky své nevýhody).
Dejte vědět jak jste u projektanta pochodil.

Štefan Beláň

TO: Mlkar

Pokud chcete mít opravdu přehled, nastudujte si tyto normy a také normy související. Tam naleznete vše potřebné. (norm)

ČSN EN 50171 "Centrální napájecí systémy"
ČSN EN 50172 "Systémy nouzového únikového osvětlení"
ČSN EN 1838  "Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení"
:)
Chránič chrání - jistič jistí.

XL


Pavel Šebesta

NENÍ LEPŠÍ SI NECHAT ZPRACOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI !§

Mlkar.martin

Uvedené normy jsem nastudoval ani v jedné není uvedeno jakým způsobem výše uvedené řešit. Pouze co má nouzové osvětlení splňovat. Záleží tedy jen na praxi jak se taková situace řeší.

František Šohajda

Quoteže ve svítidlech mohou být umístěny plastové svorkovnice


Co jsem viděl ve svítidlech na nouzové osvětlení,všude je plno plastu a svorkovnice jsou
tak též z plastu....keramiku jsem nikde neviděl...?!A to jsou stovky..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...