Na moji žádost mi investor dodal plán rozvaděče od dodavatele technologie pro novou provozovnu. Do ruky jsem dostal následující záležitost:
(jedná se vždy o spotřebiče s ohřevem vody)
2x Spotřebič        9,75kW      jištěno32A
3x Spotřebič         19,5kW      jištěno63A
2x Spotřebič          30,5kW     jištěno 80A
2x Spotřebič          22,5kW     jištěno 50A
samozřejmě jsem si vyhledal podklady výrobce a upravil jištění dle jeho požadavků,protože mi přišlo poněkud předimenzované. Dále dodavatel technologie uvádí požadavek na hodnotu hlavního jističe 400A.  E.on podle vyjádření povolí pouze 200A, přičemž 80A investor potřebuje na stávající provoz. Dotaz zní: Když použiji odpovídající jištění bude mít investor problém s nedostatečnou hodnotou hlavního jističe? Já tvrdím, že ano.

#112#

Petr Doležal

Když sečteme ty kW, tak ještě násobit dvěma? Jinými slovy, např. 9,75 kW je příkon jednoho nebo už dvou spotřebičů dohromady? A existuje z povahy uvedených spotřebičů nějaká soudobost?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: Petr Doležal on 25.03.2010, 09:00
Když sečteme ty kW, tak ještě násobit dvěma? Jinými slovy, např. 9,75 kW je příkon jednoho nebo už dvou spotřebičů dohromady? A existuje z povahy uvedených spotřebičů nějaká soudobost?

Kromě toho: Hodnota hlavního jističe snad nespočívá v součtu hodnot jištění před ním. Pokud snížíte hodnoty jištění jednotlivých vývodů, nemá to žádný vliv na hodnotu hlavního jističe, protože připojené výkony se nezměnily, zůstaly stejné. váš problém je v určení soudobosti (přesně β). To vám asi těžko může někdo určit dle uvedeného zadání.

Miloslav Dunda

Jinými slovy zkuste si vyhodnoti které ty stroje pojedou současně. Ono to záleží i na počtu zaměstnanců. Pokud nemusejí jet všechny najednou tak spočtěte pouze příkony těch, které pojedou spolu v souběhu a nejvyšší příkon v souběhu strojů bude zřejmě to co hledáte.

Zoul T

Hodnoty jsou vždy pro jeden spotřebič,takže násobit.Investorovi jsem doporučil sestavit provozní režim tak,aby k souběhu nedocházelo.Dodavatelská firma zdarma namontuje systém,aby k souběhu nedocházelo.V projektu dodavatel neuvádí ani průřez přívodního kabelu,délka trasy je 50m.

Václav 3

Vyměnit projektanta, nebo snad projekt není?

Michal Slabý

Neznám Vaše konkrétní zadání, ale v případě nutnosti by mělo být možné požádat o dvoje měření a tím rozdělit odběr na přibližnou polovinu.
Revize E1B

Miloslav Dunda

29.03.2010, 21:54 #7 Last Edit: 11.07.2010, 19:54 by Miroslav Minařík
Přijde mi, že i to jištění jednotlivých spotřebičů je poněkud přehnané, pokud to tedy platí vždy jen pro jištění jednoho spotřebiče. Na 9kW jistič 32A, no to se potom nediví, že hlavní jistič proudově vyšel jak pro Škodovku.