• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?

Started by Andrzej Cymorek, 29.08.2006, 10:16

previous topic - next topic

Andrzej Cymorek

29.08.2006, 10:16 Last Edit: 29.12.2008, 11:30 by Administrátor fóra, čistič
<p>Nevim jakym zpusobem zapojit zasuvku na trivodic. Jedna se o stary 3vodicovy rozvod. Jednotlive vodice vsak nelze nijak barevne rozeznat, vsechny maji divnou sedohnedou barvu. Jde mi o to ze nevim jak nejak jednoduse rozeznat vodic PE a N. Predpokladam ze spojit je do hromady a vytvorit z nej PEN nemuzu?</p>

Jura Krikl

Spojit je a vytvořit PEN opravdu nemužete. Pokud je předřazen proudový chránič, mate s lokalizaci vodiče PE jednodušší. Pomocí zkoušečky, ktera má vnitřní odpor vybavující chránič, najděte fazi a vodič na kterem vym vybavý proudový chrnič je vodič N. Pokud tam proudový chránič není, je to složitější, ale řešitelné. Vytahněte všechny spotřebiče ze zásuvek a v rozvaděčí odpojte vodič N od přívodu, připadne klemu se svorkovnice PE. Pote vemte nejaky vodič, ktery dosahne od rozvadeče k inkliminované zásuvce a prozvonovačkou prozvonte. Doporučuji si pak konce vodiču barevně označit bud smršťovačkou nebo izolačkou.

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

bohus

Prosím odborníky o radu. V domku, kde je elektřina vedena dvoupramenným kabelem cykolo 2,5 (černý, zelený) jsem provedl opravu jednoho pokoje, kde jsem dělal i nové omítky a proto jsem rozvedl více zásuvek v pokoji. Přívod do nově opraveného pokoje je z vedlejší místnosti a pokračuje do další místnosti. Prosím o posouzení a radu, zda mohu nové zásuvky zapojit dle přiloženého plánku.
Děkuji

Jirka Š. Svejkovský

Spojovat PE a N za místem rozdělení nemá smysl. Jestli do okruhu vkládáte zásuvky, tak jedině TN-C (tedy stejně jako ostatní).

Pokud okruh rozšiřujete, nemělo by na něm být víc zásuvek, než 10.

Mimochodem, ty svorky WAGO nechcete dát pod omítku, že ne?

Je ten původní kabel opravdu měděný?

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

bohus

Děkuji moc,  zásuvek tam bude pět,  wago svorku mám v samostatné krabici.
Pokud tomu rozumím dobře ta by to mohlo být zapojeno takto -viz obrázek
Dráty jsou opravdu měděné.
Děkuji

Jirka Š. Svejkovský

Zase špatně.

Udělal jste z vodiče PEN vodič PE a pak jste ho použil opět jako PEN.

Musel bych vidět prostorové uspořádání, jestli nebude výhodnější udělat slepou odbočku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

bohus

Hmmm,  pak už mě napadají  jen dvě možnosti,  podle obrázku 3 v dané situaci bude asi nejlepší  :), že ?
Děkuji

Miroslav Revús

Nové typy zásuviek (väčšina, nie však všetky) nie sú prispôsobené na pripájanie troch vodičov do jednej svorky. Preto je výhodné zapájať ich priebežne.

Vo vašom prípade by bolo asi najvhodnejšie zapojenie podobné 1. variante. Natiahnete troj-žilový kábel, zapojíte ho však ako TN-C (fáza a PEN), modrý vodič necháte ako rezervu pre budúcu rekonštrukciu, kedy sa zapojí a použije ako stredný pracovný vodič.