Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?

Started by Mirek Jákl, 09.06.2010, 07:01

previous topic - next topic

Mirek Jákl

09.06.2010, 07:01 Last Edit: 09.06.2010, 07:05 by Miroslav Minařík
Chatka cca 5x4m, polozděná (základ a sklep zděný, nadzemní část dřevěná),střecha sedlová, eternit.
Jelikož nad střechou bude vyčnívat cca 1m ocelová nosná tyč pro parabolu+klasickou TV anténu, otázka zní: stačí na protilehlé části střechy 1 jímač a svod do země a hlavně pouze 1 zemnicí tyč (pozink,25x1500mm)? v těsném okolí chatky totiž není možné z prostorových a jiných důvodů zakopávat(zatloukat) nějaký složitější uzemňovací systém....


#105#

Kamil Zouhar

Dle normy ČSN EN 62305-3 čl.5.3.3 musí být použity pro neoddálený LPS minimálně dva svody.
,,Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš." 

Michel De Montaigne

Václav 3

Vámi položená otázka nemá odpověď, chybí příliš mnoho informací, které jsou nezbytné k řešení daného zadání. Pozvěte zkušeného hromosvodáře, protože bez obhlídky místa nelze problém řešit.

Jen na okraj je nutno podotknout, že jednosvodové hromosvody se nedělají z bezpečnostních důvodů už 50 let a potřebný počet zemnících tyčí lze určit jedině měřením.

Zadejte do vyhledávače ( použijte zde nahoře v liště tlačítko vyhledávání) slovo Kníška (š není chyba!) a dozvíte se v podání našeho předního odborníka Jana Hájka a jeho kolegů jak je hromosvodařina složitá věc.

Pavel Horský

Tak mě napadá jak asi rozpozná laik "zkušeného hromosvodáře" od toho nezkušeného. Znám spousty "zkušených elektrikářů". Jejich zkušenost ale zamrzla již v dobách minulých. Dnešní požadavky jim nic neříkají a o ČSN EN 62 305 ani nikdy neslyšeli.
Že by jsme tu zavedli databázi zkušených ověřených hromosvodářů?
Noooooooooooo.......................................... ??
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Mirek Jákl

No to je hezký.... Jak to teda vidím, asi s hromo/bleskosvodu sejde... Bude veliký problém tu kovovou nosnou tyč  s anténami nechat volně jen tak? Je to chatová kolonie v rovině a jak jsem zjistil prostým pohledem po okolí, obdobnou situaci tam má většina chat (podobné rozměry,podobné řešení stožárku a všechny bez bleskosvodů a ani anténní stožárky kotvené většinou do štítu pod střechou nemají zeměné.....
Je to nad Plzní v okolí nádrže Butov....

Pavel Horský

To co jste právě napsal je docela hloupé řešení.
Nechat anténní stožár, který máte ukotvený v dřevěném krovu, koax. kabel vám pak jde až do místnosti, kde se všichni pohybujete, dřevěná chatka, rovina...........................
Jak již psal kolega z rodu Přemyslovců, stále málo údajů pro vyhodnocení vaší situace.
Určitě bych se jako majitel nemovitosti nespokojil se stavem " sousedi nemají, nemusím mít také"
O to je to horší. Úder blesku zapálí chatu na druhém konci osady a při dobrém větru vydoutnáte všichni.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

J.Patúc

Quote from: Mirek Jákl on 09.06.2010, 08:30
No to je hezký.... Jak to teda vidím, asi s hromo/bleskosvodu sejde... Bude veliký problém tu kovovou nosnou tyč  s anténami nechat volně jen tak? Je to chatová kolonie v rovině a jak jsem zjistil prostým pohledem po okolí, obdobnou situaci tam má většina chat (podobné rozměry,podobné řešení stožárku a všechny bez bleskosvodů a ani anténní stožárky kotvené většinou do štítu pod střechou nemají zeměné.....
Je to nad Plzní v okolí nádrže Butov....

Pozri
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14151.0.html


Jan Hájek

09.06.2010, 16:42 #7 Last Edit: 16.10.2010, 22:03 by Jaroslav Borovec
Záleží , z jakého důvodu chcete takovouto ochranu vybudovat. Pokud kvůli pojišťovně, problém, pokud pouze kvůli sobě, je to vylepšení stávajícího stavu a mohlo by se i stát, že by to objekt zachránilo před vzplanutím. Pokud dodáte obrázky a nákresy domku, mohli bychom se pokusit vytvořit něco funkčního.

Jinak jak objekt popisujete, podle analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2 by nejspíše vyšlo, že hromosvod není potřeba,respektive, že riziko úderu je malé a hodnota objektu, zařízení i vás je tak zanedbatelná, takže se do toho nevyplatí investovat, ale to vám při bouřce klidu nedodá.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!