• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?

Started by josefdo, 25.08.2010, 14:23

previous topic - next topic

josefdo

25.08.2010, 14:23 Last Edit: 22.10.2010, 21:16 by Jaroslav Borovec
Dům stojí uprostřed rozsáhlého pozemku, takže kabel CYKY 4x10 vedoucí od elektroměrového píilíře (v oplocení) k domovní rozvodnici je více jak 100m dlouhý. Pojistky v přípojkové skříni 40A, jistič před elektroměrem 25A.
Musí se kabel CYKY 4x10 zvlášť jistit (myslím tím jistícím prvkem umístěným těsně za elektroměrem)?

Petr Doležal

Ne, kabel jistíte jističem před elměrem. Ve vašem případě bohatě s rezervou.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

josefdo

Tak je to vyprojektované, ale montážní firmě se to nelíbí. Argumentují délkou kabelu, nutností odpojovat kabel v RE při měření izolačního stavu a pod. Myslím, že se ještě s tak dlouhým přívodním kabelem nesetkali.

Jaroslav Hasala

Navržené řešení je standard, nic neobvyklého.

Odpojit kabel v RE pro měření izolačního stavu je nutné bez ohledu na jeho délku, tento argument postrádá smysl.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Moc to nechápu. Jim nestačí jistič před elektroměrem a chtějí ještě jeden za elektroměrem? V jedné rozvodnici?

Spíš by měli věnovat pozornost kvalitnímu  uzemnění vodiče PEN na konci tohoto kabelu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Klinský

Opravdu je běžné použití jen  jističe před elměrem, přístup k vývodu za elměrem řeším použitím svorek již v měřené části a přístupné pod samostatným krytem (nezaplombovaným) - tím je k nim kdykoliv přístup i bez rozplombování na neměřené části. S tím se ale musí počítat, aby byla velikost elměrového rozvaděče dostatečná. Spíše bych se zajímal, zda je ten kabel dostatečný vzhledem k délce kabelu - také je možné počítat, že se rozhodnete někdy v  budoucnu z různých důvodů navýšit jistič před elměrem a potom by mohl být problém. I když o tom nebyla řeč, nezapomenout přiložit kabel pro ovládání HDO - i když ho teď třeba nemáte, ale co v budoucnu? Budete znovu kopat?
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro