Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?

Started by wombat, 20.06.2010, 22:14

previous topic - next topic

wombat

20.06.2010, 22:14 Last Edit: 16.10.2010, 23:13 by Jaroslav Borovec
Mám novou elektroinstalaci a jedná zásuvka při strčení jakéhokoliv spotřebiče (např. nabíječka mobilu, ...) vyhodí ochranu.
Všechny ostatní zásuvky v místnosti jsou ok a po zběžné kontrole v rozvaděči jsou zapojené stejně jako ta problémová.
Zajímavé je, že když se měří zkoušečkou, tak vyhazuje i při měření proti nule, což u ostatních normálně změří a nevyhodí.  
Nevíte v čem by mohl být problém?

*Zásuvka je na samostatný okruh (přímotopy)



#106#

Štefan Beláň

Quote from: Gabriel Mendrala on 20.06.2010, 22:14

....Nevíte v čem by mohl být problém?

*Zásuvka je na samostatný okruh (přímotopy)



Ano vím, máte chybně zapojený proudový chránič.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Pokud jde o novou elektroinstalaci, je toto určitě důvod pro reklamaci.

Pokud vyloučíme špatné zapojení (např. záměna vodičů N a PE), muže jít o poškozený kabel někde po trase. Nutný zásah odborníka, nejlépe revizního technika - ten bude vybaven potřebnými přstroji.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Illek

Nová elektroinstalace musí být ukončena výchozí revizí RT s určením a případně odstraněním závad. Potom váš problém nemůže nastat.
Je zřejmé, že něco bylo ošizeno.

Václav 3

Nejpravděpodobnější příčinou je zkrat mezi PE (zelenožlutý vodič) a N (modrý vodič) někde mezi rozvaděčem a zásuvkou. Pokud se jedná o samostatný okruh s jednou zásuvkou, je dost pravděpodobné, že se zedníci trefili do kabelu zednickou skobou při omítání a způsobili již výše zmíněný zkrat.

U nové instalace bych reklamoval, u starší zavolejte elektrikáře nebo RT, kteří určitě problém dohledají.

Jiří Schwarz

Podle popisu bych nevylučoval, že je chybně zapojena ta zásuvka, se kterou jsou problémy.
Zkrat mezi PE a N v rozvodu by způsobil problémy i u jiné zásuvky pokud by se zapnul spotřebič s větším odběrem, zatímco takové vzájemně přehozené vodiče N a PE....

Co to je "měření zkoušečkou proti nule"?

Jaká zkoušečka? Vadaska? Nová nebo stará (s cívkou)?
Vypadne to při zkoušení L (fáze, levá dutinka) proti N (pravá dutinka) nebo L proti PE (ochranný kolík)?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Michal Souček

... pokud jsem četl pozorně a nic nepřehlédl, začal bych kontrolou u zásuvky, která chránič vybavuje, jelikož bych na prvním místě podezíral prohozeně zapojené vodiče PE a N u této zásuvky, popř. do záměny může být zatažen i vodič L. Záměna může být způsobena i svorkováním na trase, je-li v rozvaděči vše v pořádku. Jsem si vědom, že to zde již je uvedeno; chtěl jsem jen zdůraznit, že bez této kontroly vás ostatní a složitější prověřování může vrátit zpět k této triviální kontrole.
Pokud máte přímotopnou sazbu, mohlo by pro vás být zveřejňování informací o přímotopu zapojeném do zásuvky ošemetné, pokud je pravdou, že sazba je vázána na pevně připojené spotřebiče. Jinak přeji mnoho zdaru. M.S.

Rudolf Šála

Nejlepší bude zavolat odborníka. Tohle je dost nevděčná práce i pro nás.

Jinak taky si myslim že by mohly být prohozeny N a PE. Nebo jak už bylo řečeno mohlo se hezky stát že ten kabel poškodily jiní řemeslníci.

Jednou jsem viděl práci jednoho prominetního kolegy z práce... Byl líný dát si trochu práce s přimontováním krytu zásuvky u kterého měl krátký šroubek a co ho nenapadlo? Vzal si 5cm dlouhé vruty a uchytil to... Pak když se zkoušel zapnout objekt tak nám vypadával jistič před elektroměrem. A pak jsme zjistily že tím šroubkem projel skrz celé ''tělo'' zásuvky a projel i fází! Aby toho nebylo málo tak nám pro změnu vypadával chránič, u jiných zásuvek se mu podařilo spojit N a PE  >:( Práce na nic, snad jen na zabití  >:D Takhle se mu podařilo vyprasit cca 15 zásuvek.... Ale když je to '''továrníkuv'' syn tak se mu nic nestane. Aneb všichni jsme si rovni a někteří ještě rovnější.  :-X