Started by Ziman Juraj, 23.06.2010, 11:04

previous topic - next topic

Ziman Juraj

Pripájal som zásuvkové obvody (3x2,5) na ističe (16A), tak som pred tým vypol hlavný istič (25A) pri elektromere.
Keď som prácu dokončil a zapol som hlavný istič, vypol sa mi prúdový chránič (3F).
Najprv som si myslel, že je niečo zle napojené, ale po vizuálnej kontrole bolo všetko OK. Skontroloval som jednotlivé kontakty skúšačkou a zistil som, že na N mostíku mám L.

Po nahodení prúdového chrániča L zmizol z N mostíka a prúdový chránič sa už nevypol.
1. Po nahodení hlavného ističa, mohol sa prúdový chránič vypnúť kvôli "nárazového" prúdu?
2. Nemal by prúdový chránič odpájať L?
3. Je zapojenie správne?

Spôsob zapojenia pripájam (robil to odborník).


#106#

Ziman Juraj

Doplním ešte, že mám istič, ktorý je mimo prúdového chrániča, a je napojená paralelne s prúdovým chráničom.

Lukáš Malík

Zkontrolujte zapojení chrániče, zvláště N svorky.
Chránič jaký? V zásuvkáh máte zapojeno co?

Robil to odborník - otázkou je co, to zapojení nebo to schéma? Ani jedno tomu mnoho nenasvědčuje...
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jaroslav Hasala

Uvedené schéma je principiálně správné.
K situaci, kterou jste popisoval, by nemělo dojít.
Musí být ve hře ještě něco jiného.
Zaujal mě ten další jistič, který není přes chránič - není N od okruhu připojeného přes tento jistič připojený na N můstek za chráničem ?
Pokud by bylo na tomto okruhu něco připojené, potom by chránič vypnul a na sběrnici N (za chráničem) by bylo napětí z okruhu, který není přes chránič, přes připojený spotřebič. Dokud by byl spotřebič zapnutý, chránič by asi nešel zapnout - leda by šlo o nějaký malý spotřebič, který odebírá proud menší, než je vypínací proud chrániče (obvykle méně než 30 mA).
Každopádně, je to práce pro odborníka, jak už bylo psáno dříve.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radomir Kubíček

A nemáte tam také zapojenou nízkou sazbu? To potom máte špatně zapojené HDO. N vodič od HDO za chráničem a L (ten jistič) před chráničem. Chránič má jaké hodnoty? Z toho co uvádíte, je chránič asi z tohoto důvodu mírně rozvážený, po vypnutí FI se objevuje na N fáze přes HDO.

Standa CNC

Možná máte na svorku N připojeno ještě něco, co ve vašem schematu není zakresleno a má přívod fáze mimo chránič (i když přes jistič)  (zle) . Na tuto svorku N se smí připojovat pouze obvody zapojené přes chránič !!
Pokud vám to tam připojil "odborník"  , tak si najděte IHNED jiného elektrikáře s §6 a více . Může dojít k zavlečení napětí přes spotřebič (žárovka, motor, doutnavka apod) . Při funkčním chrániči vám to bude i nevysvětlitelně vybavovat chránič (když se ten spotřebič zapne) .

Ještě mě napadá jedna možnost : neměříte to napětí DVM ? Ony totiž někdy digitální voltmetry umí indikovat i napětí, které tam při měření "Vadaskou" není  (dance) . (pokud vedle dlouhého kabelu je jiný, ve kterém teče dost velký proud - něco jako transormátor s nekvalitním jádrem).

Jan Kelbich

Quote from: Standa CNC on 26.06.2010, 09:32
(pokud vedle dlouhého kabelu je jiný, ve kterém teče dost velký proud - něco jako transormátor s nekvalitním jádrem).


Ou, tomu bych moc nevěřil, v těchto případech se tam napětí obvykle dostává elektrostatickou indukcí (kapacitní vazbou).

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku