• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země?

Started by Jan hruša, 23.06.2010, 06:51

previous topic - next topic

Jan hruša

Rozhoduji se o koupi pozemku kde  vedle pozemku stojí vedení vn 22kV.
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět.
Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale  dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat.
Bohužel, protože majitelé dříve nespolupracovali s městem, které když dělalo územní plán tak  jim nabízelo, že do územního plánu zavede aby  zmíněné sloupy tedy vedení vn  byly v rámci této akce též přemístěno pod zem.  
Změnu v územním plánu asi jen tak neprovedu nebo spíše to je na dost dlouho s nejistým výsledkem.
Moje otázka zní na kolik může přijít zakopání zmíněných kabelů do země.
Jedná se o cca 120m vedení.
Je jasné, že s tím musí souhlasit distributor a že nejlepší informace mi dá on, ale stejně se ptám i zde.

Pozemek je zasažen ochranným pásmem 10m  a dům by eventuelně stál cca 30m od vedení a tak o nějakých negativních vlivech asi nemůže být řeč že? Ikdyž o tom jsem zde již mnoho četl a názory jsou dost rozdílné. Když jsem volal na okresní hygienickou stanici tak mi potvrdili, že ve vzdálenosti 10m od vedení již nejsou žádné měřitelné hodnoty vzhledem k vedení vn.




#106#

Nomilner

Investičné náklady na preložku 22 kV vedenia káblom do zeme v dĺžke cca 120 m možno odhadnúť na 15 až 16 tisíc euro.

halik

Quote from: Jan hruša on 23.06.2010, 06:51
Rozhoduji se o koupi pozemku kde  vedle pozemku stojí vedení vn 22kV.
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět.
Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale  dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat.
Bohužel, protože majitelé dříve nespolupracovali s městem, které když dělalo územní plán tak  jim nabízelo, že do územního plánu zavede aby  zmíněné sloupy tedy vedení vn  byly v rámci této akce též přemístěno pod zem.  
Změnu v územním plánu asi jen tak neprovedu nebo spíše to je na dost dlouho s nejistým výsledkem.
Moje otázka zní na kolik může přijít zakopání zmíněných kabelů do země.
Jedná se o cca 120m vedení.
Je jasné, že s tím musí souhlasit distributor a že nejlepší informace mi dá on, ale stejně se ptám i zde.

Pozemek je zasažen ochranným pásmem 10m  a dům by eventuelně stál cca 30m od vedení a tak o nějakých negativních vlivech asi nemůže být řeč že? Ikdyž o tom jsem zde již mnoho četl a názory jsou dost rozdílné. Když jsem volal na okresní hygienickou stanici tak mi potvrdili, že ve vzdálenosti 10m od vedení již nejsou žádné měřitelné hodnoty vzhledem k vedení vn.

#106#



VKládat do venkovního 22kV vedení účelově 120m kabelový úsek je jedním slovem prasárna, žádný technik kterému to navrhnete, z toho nebude nijak nadšen. Toto se dá zkousnout skutečně pouze ve výjimečných mimořádných případech. Počítejte s tím, že pokud už to proskřípe zubama, solidně se prohnete. 2 nové koncové zesílené stožáry (jednostranný tah), 2 svislé ÚS, 2 kabelosvody, výkop, samotný kabel... Vidím to tak na 600 tisíc Kč.

Osobně bych radši volil kompromis, např. přeložení pouze do izolovaných venkovních vodičů, popř. přeložení o kus dál do jiné trasy, to by mohlo vyjít na polovinu.

Jirka Š. Svejkovský

Vy jste to nečetl, že ne?

Quote from: Jan hruša on 23.06.2010, 06:51
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět.
Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale  dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

Jest mi záhadou proč územní plán řeší konkrétní dva sloupy, v ÚP bych očekával  formulaci: Linka vn číslo bude provedena kabelovým vedením v zemi, částečně může být ponecháno vedení ve stávajícím provedení. U problémových míst většinou zpracovatel volí takové formulace, aby se to dalo vyložit všelijak.  Nechť už se stalo...
Tady si zjistěte kdo bude investorem přeložky vn
1. energetika - velmi pravděpodobné
2. obec - pravděpodobné
3. developer (je-li) - pravděpodobné
všichni tři - taky možné
Pokud není hotová dokumentace přeložky, ještě se to dá při troše osobního šarmu a diplomacie zvládnout pro vás zdarma (podstatně zlevňujete jejich stavbu) - Líná huba holý neštěstí
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan hruša

Pro upřesnění se jedná o situaci, že developer si dojednal v územním plánu to, že vedení  v rámci jeho výstavby půjde do země, ale řekl, že odmítá řešit situaci dál než se ho týká. Město tak oslovilo majitele pozemků když se jednalo o územním plánu, kteří se nyní snaží pozemky prodat. Majitelé nekomikovali a celkově nejevili vůli jednat o podmínkách a možmosti se domluvit a tak město řeklo, že v územním plánu nic tedy měnit nebude. V této chvíli se majitelé snaží dotčené pozemky prodat. Bohužel tvar pozemků nedovoluje v podstatě zastavět 3 z 6 pozemků z důvodu ochranného pásma a majitelé nejsou ochotni jednat. V této chvíli jsem rozhodnut od koupi odstoupit, protože by se jednalo o velmi nejistou akci a pozemek v této hodnotě a navíc znehodnocení ochranným pásmem  je dost nejistá investice. Budu hledat jiný pozemek a doufám, že nebude podobný problém.

Když jsem se dnes vracel  z cyklovyjížďky tak jsem pozoroval kolik pozemků a budov stojí u vn 22kV. Překvapilo mě kolik lidí je ochotno u vedení bydlet. Nejhorší bylo zjištění, že si lidé u Mnichova Hradiště, obec Ptýrov, postavili domy v blízkosti vedení 400kV, 110kV. Vzdálenost od vodiče je cca 25 metrů k domu.....