Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?

Started by Peter Podmanicky, 26.07.2010, 07:50

previous topic - next topic

Peter Podmanicky

26.07.2010, 07:50 Last Edit: 26.07.2010, 08:02 by Miroslav Minařík
Včera som nechtiac pripojil do zásuvky vadnú predlžovačku. Nastal skrat. Išiel som "nahodiť" istič do rozvádzača a zostal som prekvapený, že nebol vypnutý istič na danom zásuvkovom okruhu(LSN 16B/1). Vypnutý bol až hlavný istič LSN 25B/3. Prečo nevypol aj ten zásuvkový istič?
Prehladal som hromadu príspevkov , ale tento prípad som tam nenašiel. Kde môže byť problém?



#106#

Milan Illek

Selektivitu jističú lze zajistit pouze pro nižší zkratové proudy, dle údajů výrobce. Při tvrdém zkratu a síti může nastat Vámi popsaný jev.

Jiří Schwarz

Quote from: Peter Podmanicky on 26.07.2010, 07:50

Prehladal som hromadu príspevkov , ale tento prípad som tam nenašiel. Kde môže byť problém?



Je to prakticky podobný stav, jako když praskne žárovka a vypadne při tom hlavní jistič. A to tady probíráme "pravidelně".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Minařík

Quote from: Jiří Schwarz on 26.07.2010, 14:03
Je to prakticky podobný stav, jako když praskne žárovka a vypadne při tom hlavní jistič. A to tady probíráme "pravidelně".

O tom vím, ovšem když napíšeme, že jde o opakované téma, tak se zadavatel nebude obtěžovat to hledat. A řekne, že jsme nepřístupní, že ho omezujeme v jeho osobní svobodě, že s námi není řeč, že nemá svobodný přístup k informacím, že jsme arogantní ....

Tak jim to pište znovu a znovu a znovu.
Budeme to pouštět.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jirka Š. Svejkovský

Dovolte mi následující úvahu.
V naprosté většině domácností je jistič před elektroměrem 25A/B a za ním 16A/B. Selektivita jakš takš.
Při malém zkratu je proud nad zkratovkou 16A a pod 25A. Pak jde dolů jistič 16A. Při zkratu, který je nad 250A je to loterie kdo dřív.
Že by to dal prodlužovák? Zkontroloval bych jističe, jestli už nemají nárok na penzi.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

V tomto případě je malý zkrat do 95A
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

V tom případě pochybuji, že za to může vadný prodlužovák. Spíš muzeum.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

halik

31.07.2010, 10:41 #7 Last Edit: 17.10.2010, 22:55 by Jaroslav Borovec
Že zareaguje hlavní jistič a podružný 1f zůstane v klidu, se mi stává běžně. Nemusí to být jen o tom, že hlavní jistič je obvykle sofistikovanejší/novější (=tedy rychlejší). Může to být i o tom, že daná fáze už je předzatížena např. jiným okruhem (na stejné fázi). Když nastane zkrat, tak zkrátka na té hlavní 3x25A přeroste vypínací proud rychleji. Resp. jinak řečeno na hlavním jističi (3x25A) už bude proud >25A, ale na podružném jističi v ten samý okamžik bude proud ještě pod jeho vlastní vypínací hodnotou.
I když tohle je spíše teorie, ve většině případů je to skutečně jen o tom, že 3f hlavní jistič je zkrátka obecně citlivější/rychlejší.