Môže bleskový prúd v základovom zemniči poškodiť základy?

Started by Martin H., 02.08.2010, 00:02

previous topic - next topic

Martin H.

Pýtali sa ma na môj názor a mne to pripadá ako mýtus. Vraj od akého zemného odporu hrozí deštrukcia základových pásov? Je na tom niečo pravdy?

#112#

Jan Hájek

Ano, pokud základový zemnič v betonu nebude alespoň tak špatný jak popisuje norma, hrozí díky jiskření, že se vlhkost okamžitě změní na páru a tak beton exploduje.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Martin H.

Quote from: Jan Hájek on 02.08.2010, 23:08
Ano, pokud základový zemnič v betonu nebude alespoň tak špatný jak popisuje norma, hrozí díky jiskření, že se vlhkost okamžitě změní na páru a tak beton exploduje.

Na hotovom zemniči sa dá premerať asi len zemný odpor. Stačí, ak v tomto jednom parametre splní normu, aby sa nebolo treba báť explózie ?

Jiří Schwarz

A právě proto se podle jisté "domažlické teorie" svod k zemniči nepřipojuje, aby blesk zemnič nepoškodil...

Jestli se tady před časem někdo ptal co se děje s bleskem v zemi, já se ptát "co se stane s bleskem nad zemí, když nemá vodivou cestu dál"?

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

 ;) Konečně vím, co to je izolovaný, ve významu nikam nevedoucí svod  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

J.Patúc

Quote from: Jiří Schwarz on 03.08.2010, 14:10
A právě proto se podle jisté "domažlické teorie" svod k zemniči nepřipojuje, aby blesk zemnič nepoškodil...

Jestli se tady před časem někdo ptal co se děje s bleskem v zemi, já se ptát "co se stane s bleskem nad zemí, když nemá vodivou cestu dál"?

Blesk zostáva v plazmovom stave pokial nenajde zvod do zeme.
Dostatočný potencialový spád udržuje výboj v plazmovom stave, ktorý je velmi nebezpečný pri prieniku blesku do budovy pri tzv. dostatočnej vzdialenosti .

Josef Tomek

Zdravim, prosim odborniky o radu, jake je spravne provedeni zakladoveho zemnice pri stavbe zakladu domu.

a) Umistit zakladovy zemnic na dno zakladove spary, obsypat sterkem (10 cm) a na to betonovat zakladove pasy. Zemnic je pak ve sterku (nizsi riziko poskozeni zakladu pri blesku?).

nebo

b) Nejprve zakladovou sparu vysypat 10 cm sterkem, na to polozit zakladovy zemnic a to pak zalit maltou. Zemnic je pak zality v betonu (vyssi riziko poskozeni zakladu pri blesku?).

Pavel Horský

Základovou spáru si můžete vysypat čím chcete, ale zemnící pásek se do ni nepokládá. Správné řešení je takové, že se pásek upevňuje do distančních držáků, které drží pásek ve svislé poloze nade dnem výkopu. Pak je pásek rovnoměrně zalit betonem a tím je zamezeno nechtěným přechodům beton - zemina, při kterých je pak pásek vystaven účinkům koroze.
Distanční držáky vyrábí firma DEHN pod katalogovými čísly 290 001 distanční držák zalomený a 290 002 distanční držák rovný.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdenek Hejčl

  ;)  Konečně vím, co to je izolovaný, ve významu nikam nevedoucí svod  ;)
Ne ne pane Doležal, vedení pokračuje přece provázkem....
A když ten blesk letěl takovou dálku vzduchem a pokračoval-li svodem dolů, tak ten kousek do země už zvládne po provázku v pohodě.  :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Josef Tomek

Quote from: Zdenek Jakubcik 1 on 02.08.2010, 18:54
u strojeného základového zemniče. Projektant navrhnul, aby na dno základu bylo vysypáno štěrkové lože 20cm a do středu lože byl uložen pásek FeZn a to na ležato. Vývod na HOP chyběl a hromosvod jen dva svody.


Dovolim si poprosit o radu, v projektu mam resen zakladovy zemnic jen obecne, ani ne tak podrobne, jak je uvedeno vyse a rad bych se dovzdelal, jak to ma opravdu byt.

Ten pasek by tedy mel byt ulozen v zakladove spare pred vysypanim sterkem nebo naopak polozen az nahoru na sterk, aby byl zalit betonem? Nastojato? Opravdu jsou potreba pasky vest trojmo?

K hromosvodu - domek 100m2 zastavena plocha, dve nadzemni podlazi, strecha stanova, krytina taska - k tomu jeden svod ze strechy nestaci, jinymi slovy, hromosvod na strese potrebuji rozdelit a vest do zeme ve vice svodech?


Přesunuto z diskuse, do které to vůbec nepatřilo.

Fuk Tomáš

To: Tomek

Máte na to projekt, anebo si to zrovna sám projektujete? ČSN EN 62305-3 máte?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Horský

Nehledě na to, že jsem Tomkovi již odpověděl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Josef Tomek

Dekuji za odpoved. Projekt mam, ale je to v nem prave jen obecne, ze pod zd bude zemnici pasek, to je cele, takze si detaily dohledavam a snazim se v tom vzdelat, aby me machri na stavbe neodbyli kdyz si budou chtit zkratit praci nebo nekde usetrit. Prosim jeste o radu ohledne toho pasku trojmo (prispevek p. Jakubcika) - tri pasky vedle sebe? (jaky je duvod, kdyz jeden prorezne, aby byla rezerva?)

K hromosvodu - precetl jsem si tu diskuse o tom, jestli hromosvod ano nebo ne, sam jsem ho v projektu prosazoval, jinak by tam nebyl. Mam ale nejasno v tom, jak p. Jakubcik pise o vice svodech. Domek je maly, 100m2 zastavena plocha, i tak je potrebne hromosvod ze strechy do zeme ve vice svodech? Staci dva protilehle rohy domu?

Jan Hájek

O zemniči píše ČSN EN 62305-3 nebo ČSN 33 2000 -5-54.
Mrkněte se sem : http://www.kniska.eu/kniska/tipy_triky_pdf
Kontkrétně Tipy Triky 16.
Koukám, že stavíte podle dokumentace dle Vyhl. 499/2006 Sb. Příloha 1, ale to je dokumentace pro stavebí povolení či ohlášení, tudíž neobsahuje detaily jako podle Přílohy 2.
Taky se na www.kniSka.eu mrkněte na animace, zrovna ta o zemniči je nejdelší.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Josef Tomek

Dekuji, skvela pomoc, presne toto jsem potreboval.