• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne?

Started by Zdenek BRož, 03.08.2010, 11:36

previous topic - next topic

Zdenek BRož

03.08.2010, 11:36 Last Edit: 17.10.2010, 23:03 by Jaroslav Borovec
Dělal jsem si elektroinstalaci v nové zděné chatce a nechal jsem si poradit od známého. Řekl mi, že všechny vodiče ve zdi musí být chráněny husím krkem (použil jsem vodiče CYKY-O 3x2,5 a CYKY 3x1,5), tak jsem ho uposlechl, ale teď mi soused řekl, že je to blbost. Musím to předělat, nebo když už jsou vodiče v husím krku, mohu to tak nechat?

#112#

Petr Doležal

03.08.2010, 15:03 #1 Last Edit: 03.08.2010, 17:19 by Petr Doležal
Ty kabely do husích krků je sice blbost, ale blbost ekonomická. Také horší chlazení, ale pokud se nepohybujete na hraně, např. nejistíte 1,5mm2 v izolaci sádrokartonové stěny jističem 16A a pod., tak to vadit nebude.
Věnečky zakázány nejsou.
Můžete si s klidným svědomím zazpívat "Už je to uděláno, už je to hotovo . . ."
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

03.08.2010, 17:17 #2 Last Edit: 03.08.2010, 17:19 by Petr Doležal
Quote from: Petr Doležal on 03.08.2010, 15:03

Můžete si s klidným svědomím zazpívat "Už je to uděláno, už je to hotovo . . ."


:D :D :D (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroslav Minařík

Pánové moderátor asi pil!
Nechal v předmětu otázky kabely a v těle se hovoří o vodičích.
Tak jsou v trubkách kabely nebo vodiče? To je takový drobný rozdíl.
Je mi jasné, že spotřebiteli je to jedno.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Fuk Tomáš

Quote from: Miroslav Minařík on 03.08.2010, 18:11
Tak jsou v trubkách kabely nebo vodiče? To je takový drobný rozdíl.


Leda že by tazatel nakoupil kabely, a aby do husích krků líp šly, tak je rozholil?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Martin H.


Miroslav Minařík

Quote from: Zdenek BRož on 03.08.2010, 11:36
Dělal jsem si elektroinstalaci v nové zděné chatce a nechal jsem si poradit od známého. Řekl mi, že všechny vodiče ve zdi musí být chráněny husím krkem (použil jsem vodiče CYKY-O 3x2,5 a CYKY 3x1,5), tak jsem ho uposlechl, ale teď mi soused řekl, že je to blbost. Musím to předělat, nebo když už jsou vodiče v husím krku, mohu to tak nechat?


Tak se moderátorovi omlouvám.
Chyba je v autorovi dotazu.
Známý mu poradil správně, že mají být holé vodiče v trubkách.
Autor vodiče sice koupil, ale zabalené v kabelu.
Ten narval do trubek.
A soused správně namítl, že je to blbost.
To je tak, když někdo nezná terminologii. Pak vyhazuje peníze oknem ...

Takových případů víc.
   (wall)  
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek BRož

Ano, omlouvám se moje chyba. Řeč je o celých kabelech, nikoliv samostatných vodičích. Teď koukám, že jsem pěkný v...l, ale hlavně že už je to uděláno už je to hotovo :) :D

Děkuji všem za odpověď

Petr Doležal

Snad jenom na závěr, jak je terminologie důležitá.
Pokud jste se známého zeptal na vodiče, měl pravdu
Pokud jste pak sousedovi "pochlubil" s CYKY v trubkách, měl také pravdu, že to je blbost.
Kdybyste známému řekl, že o CYKY, tak by vás na trubky zřejmě nenavedl
Prostě výraz "vodič CYKY" je špatný a je zdrojem mnoha nedorozumění.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení