Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?

Started by Pr_Milan, 08.08.2010, 13:55

previous topic - next topic

Pr_Milan

Jedná se o menší RD.
Rozvaděč řeší pouze vnitřní instalaci (zásuvky a osvětlení).
Rozvaděč je řešen tak, že na přívodu je umístěný předřazený třífázový proudový chránič 30mA (dle požadavku uživatele, pouze jeden centrální chránič pro všechny místnosti).


Problém nastal s revizním technikem při jeho první návštěvě.
V prostoru je koupelna. On požaduje (vůbec nevím na základě čeho a proč) použít pro koupelnu další samostatný jednofázový proudový chránič 30mA, že předřazený 3f. proudový chránič pro koupelnu nestačí.

#106#

Radim Strycharski

Revizní technik nemá důvod něco takového požadovat. To ale není podstatné. Podstatné je to, že jeden centrální chránič je nesmysl a revizní technik může mít jiný důvod neposvětit toto řešení. Pokud je pravda, jak tvrdíte, že je to požadavek uživatele, který jste mu zřejmě nedokázal rozmluvit (pokud jste se o to vůbec pokoušel), tak potom uživatel významně zasáhl do projekčního řešení elektroinstalace a tak vám v tomto případě radím, ať on sám vstoupí do jednání s revizním technikem a zajistí si revizi sám.

Milan Illek

Quote from: Radim Strycharski on 08.08.2010, 21:35
Podstatné je to, že jeden centrální chránič je nesmysl...

Zde bych vážil význam slov...

Jan Franěk

Také bych trochu vážil slova. Není to nesmysl, ale centrální chránič pouze značně snižuje komfort celé elektronstalace. Ale rozhodnutí bych nechal na investorech. Poté na projektu a dle toho to udělat. Pokud je tam nějaká změna, je potřeba projekt upravit.

Jestli je to jinak než v projektu, tak s tím může RT mít problém. To chápu. Pokud to odpovídá projektové dokumentaci, tak v tom problém nevidím. Všeobecně to tak být může. Jestli na tom bude trvat, tak ať dodá číslo a článek normy, podle kterého to tak nemá být a kterému to odporuje. Pak se o tom nechá diskutovat. Jinak je to od něj jen takvé prázdné plácnutí do vody.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 08.08.2010, 22:09
Zde bych vážil význam slov...

Z bezpečnostního hlediska a požadavků norem řady ČSN 33 2000 je centrální FI v pořádku. Z praktického hlediska je ovšem opravdu nesmyslný. Navíc odporuje požadavku na vypnutí pouze takového obvodu, který je v poruše (doporučení ČSN). Jako RT to ovšem přehlížím, protože je to věc provozovatele (je mnou na to upozorněn).

RT nezajímá projekt. Zajímá ho DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby). Pokud mám štěstí (zdaleka ne vždy) a je mi předložen projekt počmátaný změnami, je vše v pořádku. Třeba na pytlíku od svačiny.

Zasahovat do vztahu mezi dodavatelem instalace a investorem mi nepřísluší. Já pouze zkoumám shodu mezi požadavky závazných norem (tím nemyslím ČSN, ale zákony a NV) a skutečností.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Ok, výraz "nesmysl" mohu nahradit faktem, že není zajištěna selektivita při případné poruše. Je věc názoru, jestli lze nebo nelze takové riziko přijmout s ohledem na např. malou pravděpodobnost výskytu takové poruchy za provozu a také to, co je to "několik" obvodů. V každém případě si ale myslím, že uživatel by měl mít požadavky na vybavení spotřebiči, na velikost příkonu, ale určitě ne na počet chráničů v rozvaděči. Přecejenom dodavatel elektroinstalace má taky svou odpovědnost a o této technické otázce by měl rozhodnout on. V opačném případě pak uživatel po zásazích tohoto typu skutečně nemůže mít žádnou záruku, že případná výstupní kontrola třetí osobou dopadne kladně.

Oliver Mička

Inak ked sa sem pripojím ale nie je chránič za chránič blbosť ? Nebudu sa rušit a navzájom vyhadzovať ? Nemam to overené praxou ale jeden RT mi to tak raz vysvetloval..
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Obvykle se dává jako hlavní vypínač selektivní 300mA chránič. Ten zároveň slouží jako účinná ochrana před požárem od vadné instalace. Za ním jsou chrániče 30mA nejlépe s charakteristikou G nebo U.

Dva 30mA chrániče za sebou nemají žádný smysl. Chcete-li určit, který vypadne dřív, hoďte si korunou (ve vašem případě asi eurem).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.08.2010, 23:34
Za ním jsou chrániče 30mA nejlépe s charakteristikou G nebo U.


Co je chránič "U" ?? S tímto označením jsem se ještě nesetkal ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Jaroslav Hasala on 08.08.2010, 23:48
Co je chránič "U" ? S tímto označením jsem se ještě nesetkal ...


Vychází z chrániče S/A a má navíc sníženu citlivost pro 2. a vyšší harmonické 50 Hz.
Vzhledem k tomu, že se jedná o chránič selektivní (zpožděný), nelze jej použít tam, kde je předepsán chránič pro ochranu osob před NDN. Myslím, že se ani 30mA nedělají.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pr_Milan

Díky za vaše odpovědi. Běžně se snažím mít u RD více samostatnch chráničů, aby nedošlo zbatečně k odepnutí celé elektroinstalace. Zde je jeden centrální chránič (pro 4 místnosti, jedno podlaží). Každopádně to nijak normám ČSN neodporuje, když nemám samostatný chránič pro koupelnu.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Fuk Tomáš on 09.08.2010, 00:08
Vzhledem k tomu, že se jedná o chránič selektivní (zpožděný), nelze jej použít tam, kde je předepsán chránič pro ochranu osob před NDN. Myslím, že se ani 30mA nedělají.

Tak to "účko" beru zpět, je to novinka a ještě jí nemám nastudovanou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Jirko FI s charakteristikou "U" není žádná novinka. Pokud vím, je na trhu min. 3 roky. ;)

Jinak k dotazu, samostatné FI na koupelnu - není důvod !
Samostatné FI na zásuvky, a samostatné FI svítidla v koupelně a venkovní třeba.-  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Alin

Quote from: Milan Illek on 08.08.2010, 22:09
Zde bych vážil význam slov...


Ano vážil bych přitvrzení v odsouzení tohoto řešení. Poruchou jednoho jediného kontaktu N v centrálním chrániči dojde v celé instalaci k pěkné mele díky vzniku plovoucí nuly, při poruše v jednom obvodu dojde k přerušení napájení obvodů ve kterých není porucha, při použití více přístrojů v objektu dojde k sečtení unikajících proudů a k náhodnému vybavování chrániče, o zhoršení podmínek při opravách nemluvě. Stavím se za tvrzení že "jeden centrální chránič je nesmysl."  ;)

Podle mne je ten kdo takové řešení nabídne a zrealizuje aniž by zákazníka upozornil na možné riziko neseriózní. 

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 09.08.2010, 07:22
Jirko FI s charakteristikou "U" není žádná novinka. Pokud vím, je na trhu min. 3 roky. ;)


Nojo, to pro mě novinka je. Při jeho vyjmenování jsem se unáhlil a sypu si popel na hlavu. Nicméně je to zajímavý chránič a možná by se hodila i verze 30mA nezpožděná, například pro jištění počítačových učeben a podobných problematických obvodů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Quote from: Fuk Tomáš on 09.08.2010, 00:08
.... selektivní (zpožděný), nelze jej použít tam, kde je předepsán chránič pro ochranu osob před NDN. Myslím, že se ani 30mA nedělají.


Ano, zpožděné chrániče 30 mA se logicky nevyrábí. Chrániče 30 mA se používají jako doplňující ochrana při dotyku s živými částmi, kdy chránič musí vybavit co nejrychleji, a tak zpoždění by bylo pravděpodobně "vražedné".   :)
Chránič chrání - jistič jistí.

František Šohajda

Zpožděné se nevyrábí, jen tzv. s dobou nepůsobení 10ms....

Typ G: tento typ vypínací charakteristiky omezuje
počet nežádoucích vybavení zapříčiněných
rázy proudu v pracovních vodičích a krátkodobými
poruchovými proudy s dobou trvání do 10 ms
(vliv kapacit proti zemi, vliv svodičě přepětí..)

Jako doplň. ochrana musí stále vypnout do 30mA.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...