Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?

Started by Rastafarian, 14.12.2009, 21:55

previous topic - next topic

Rastafarian

Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2?  (např: DehnVentil M TNC 255)  Někde se píše, že se SPD 1 dávají běžně do elektroměrovýho rozvaděče, jinde se píše že tam se to nedává, protože to distributor nechce, takže se to dává až do hlavního rozvaděče.... Tak by se teda měl dát? V případě rodinnýho domku.


#105#

Jan Hájek

U RD se typ 1 umísťuje do HR, tedy do rozvaděče nejbližšího vstupu kabelu do objektu. Více v kapitole 1 KníŠky 2.0 www.kniska.eu/kniska .
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Rastafarian

Ale co když elektroměrový rozvaděč je na budově zvenku u dvěří ve zdi zabudovany a hlavní rozvaděč je v budově taky blízko dveří. Oba tak jsou přece na rozhraní vstupu...

Radek Červený

Kolega Hájek psal do hlavního, nikoliv elektroměrového. V elektroměrovém rozvaděči nemá tento svodič co dělat, pokud ho nepovolil váš distributor energie.
Pokud máte hlavní rozvaděč na rozhraní vstupu do budovy, ale zevnitř, tak do hlavního. Pozor na montáž a umístění svodiče, má to svoje pravidla  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Rastafarian on 14.12.2009, 21:55
Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2?  (např: DehnVentil M TNC 255)  Někde se píše, že se SPD 1 dávají běžně do elektroměrovýho rozvaděče, jinde se píše že tam se to nedává, protože to distributor nechce, takže se to dává až do hlavního rozvaděče.... Tak by se teda měl dát? V případě rodinnýho domku.


#105#

Zvažte zda vůbec je nutné se zabývat ochranou proti atmosférickému přepětí.Blíže si přečtěte v ČSN 332000-4-443 čl.443.3.1.,kde jsou uvedeny příklady,kdy není nutno použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu  např.tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení .

Kamil Novák

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 26.08.2010, 07:47
Zvažte zda vůbec je nutné se zabývat ochranou proti atmosférickému přepětí.


On se snad tazatel ptá pouze na ochranu proti atmosférickému přepětí?  (doh)
Dobrá rada nad zlato!  (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.