Jde o rekonstrukci RD včetně elektroinstalace.
Část domu je již hotova včetně nových el.rozvodů, část má ještě staré kabely.
Domovní rozvaděč je ještě v původním stavu, což bych potřeboval změnit.
Hl.jistič je 3x24A. Do rozvaděče vedou nové (L+PE+N) i staré (L+PEN) kabely, zatím jsou zde pouze staré jističe (6A a 10A).
Chtěl bych pro tu nově zrekonstruovanou část domu do rozvaděče dát už nové jističe (10A a 16A) a proudový chránič. Nezrekonstruovaná část zůstane v rozvaděči prozatím beze změny.
Rozvaděč má pouze jednu lištu pro PEN vodiče. Kvůli proud.chrániči bude potřeba tuto lištu rozdělit (nebo přidat další) na PE a N.

Mohu vodič PEN u starých kabelů připojit na novou lištu N anebo je potřeba mít v této situaci v rozvaděči celkem 2 lišty (PE+N) pro nové rozvody a jednu lištu PEN pro staré rozvody?

Pavel Stránský 111

Nezlobte se ale tohle je minimálně na elektrikáře! A kolegové dopíší ještě projektanta!

Michal Slabý

Ono se může zdát, že pár drátů nemůže být velká věda. Ale všechno má nějaká pravidla a práce s nebezpečím, které není vidět dvojnásobná. Když nemáte zkušenosti s elektroinstalací, tak se do toho raději nepouštějte. Nová instalace by měla projít alespoň revizí. Pozvěte si nějakého RT a sním dohodněte vše potřebné.
Revize E1B

Ižák Ctibor

  Ja osobne keď robím akúkoľvek  novú inštaláciu, alebo rekonštrukciu starej inštalácii , kde  je potrebná revízna správa, sa najprv dohodnem s revírnym technikom  o spôsobe prevedenia  prác, lebo moje skúsenosti hovoria, že každý revízny technik  má nejaké iné požiadavky na prevedenie prác a inak si vysvetľuje jednotlivé state normy.; ::)
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Mario

Projekt vypracován je a revize samozřejmě bude. Jde o to, že projekt je pro kompletní rekonstrukci. Já nyní potřebuji provozovat jak novou (zrekonstruovanou), tak i starou (ještě nezrekonstruovanou, ale funkční) část domu. Proto se ptám jak toto nejlépe provést. Předpokládám, že je lepší pro nové el.rozvody použít nové jističe a proudový chránič (tam, kde potřeba), než novou kabeláž připojovat na staré jističe a bez proud.chrániče. Jedná se o prozatimní stav.

Michal Slabý

Ve Vašem případě by bylo nejlepší udělat rozvaděč, tak, jak má být a připojit starou část bez chrániče. To znamená připojit starou na novou a né obráceně.