• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 05:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?

Started by Tomáš Voráček, 30.08.2010, 10:35

previous topic - next topic

Tomáš Voráček

30.08.2010, 10:35 Last Edit: 22.10.2010, 22:28 by Jaroslav Borovec
Při poslední návštěvě technika v rozvodové skříni rodinného domu mě později zaujalo prohlášení, že zapojení je prastaré a že je možné, že HDO příjímač není správně zapojen, byť funguje! Co jsem zjistil - HDO by mělo být zapojeno na L1 před hlavní jistič, kde ale není. Zajímá mě, pokud je připojen sice na L1, ale až někdě za elektroměrem - čili v měřené části, jaký finanční dopad to má pro mě? Čili kolik elekřiny, kterou budu muset zaplatit, HDO spotřebuje? Nebo je to zanedbatelné?

Martin Škopek

Přestože se odkazy zde dávat nesmí, zkuste odpověď na Vaši otázku nalézt zde:
http://www.vlastnispotreby.info
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Kamil Novák

Quote from: Martin Škopek on 30.08.2010, 18:15
Přestože se odkazy zde dávat nesmí, zkuste odpověď na Vaši otázku nalézt zde:
http://www.vlastnispotreby.info


To (ssur).
Za odkaz na tyto stránky si rozhodně zasloužíte minimálně bod!  (jednicka)  (poklona)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Novák

Quote from: Petr Doležal on 30.08.2010, 18:53
Dal jsem taky

A teď se asi "strkáme" při výpočtech na uvedených stránkách, že?  ;D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Chovanec

Peckaaaa

Takže ak dobre počítam tak moja bytová rozvodnica mi zožerie naprázdno 193 kWh ročne teda cca 30€ (1000Kč).
Ale teší ma, že môj obľúbený výrobca istiacich prvkov je na tom najlepšie s vlastnou spotrebou.

Martin Škopek: karma +1

Kamil Novák

Quote from: tomas chovanec on 30.08.2010, 20:10
Takže ak dobre počítam tak moja bytová rozvodnica mi zožerie naprázdno 193 kWh ročne ...


Mě "pouze" 186 kWh.  :(
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

30.08.2010, 21:34 #8 Last Edit: 30.08.2010, 21:40 by Petr Doležal
A uvažovali jste, že ztráty nejsou konstantní a že se mění v "proudočasu" ?
A že ztráty způsobené průtokem proudu, klesají s kvadrátem proudu? Pokles proudu na 50% jmenovité hodnoty způsobí jen 1/4 ztráty.
















Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Doležal on 30.08.2010, 21:34
A uvažovali jste, že ztráty nejsou konstantní a že se mění v "proudočasu" ?
A že ztráty způsobené průtokem proudu, klesají s kvadrátem proudu? Pokles proudu na 50% jmenovité hodnoty způsobí jen 1/4 ztráty.


A navíc některé spotřeby (zejm. u stykačů) jsou ve zdánlivém, nikoli činném příkonu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

halik

Co se týče ztrát jističů, tak tu opět jsou přepočítávány hrušky na jablka. Nelze jen tak spočítat jističe 10ks x 3W x 8760 hodin a hotovka, mám to 263kWh za rok. Ty 3W totiž odpovídají zatížení jističe jeho jmenovitým proudem.
Skutečné ztráty v jističích budou spíše jednotky % z těchto "maximalistických" ztrát.

halik

Quote from: Fuk Tomáš on 30.08.2010, 21:57
A navíc některé spotřeby (zejm. u stykačů) jsou ve zdánlivém, nikoli činném příkonu.


No větší stykače klidně ty jednotky Wattů žrát mohou. Mám doma takový velký stykač, a už při jeho ošahání (hřeje sviňa) je zřejmé, že nějaký ty wattíky si jistě bere.

Naopak - klasický kotoučový elektroměr sebou nechá obvykle projít klidně 10-15W, aniž by se vůbec točil...

Jirka Š. Svejkovský

Příkon HDO se přičítá k ostatnímu odběru, takže měřený je. I když je zapojení za elektroměrem v rozporu s připojovacími podmínkami distributora, v tomto případě rád přivře oči. Každá koruna dobrá, ne?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Tak jsem si stáhl: Katalog vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků v rozvodech elektrické energie
Mnoho čísel, ale uniká mi jaksi smysl této úmorné mravenčí práce, k čemu je to dobré? Pro konkurenční boj? Vůbec nechápu?  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

František Šohajda

QuoteJaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?


Nevím proč tak pídíte po tomto čísle ??
Spočítejte si spotřebiče v zapnutém provozu /SAT,DVB-T,TV,Wi-Fi ,zvonkové trafo,různé spotřebiče v stand-by a mnoho a mno spotřebičů , ztráty na kabelech k přístroji/ tak vám vyjde spotřeba elektroměru i když to budete platit Vy, tak bude tato spotřeba 1% těchto provozních spotřeb o kterých ani nevíte!! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Škopek

Quote from: Štefan Beláň on 31.08.2010, 20:39
Tak jsem si stáhl: Katalog vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků v rozvodech elektrické energie
Mnoho čísel, ale uniká mi jaksi smysl této úmorné mravenčí práce, k čemu je to dobré? Pro konkurenční boj? Vůbec nechápu?  :-\


... tento projekt vznikl na základě dříve platné Vyhl. MPO 153/2001 Sb., kde byly uváděny diskutabilní hodnoty a cílem bylo některá čísla ověřit a pokusit se dát dohromady dostupná data. Práce na projektu probíhaly dle aktuálních možností v době vytváření.

Pokud má někdo relevantní související data a je ochoten je zde uveřejnit, tak tuto spolupráci rádi uvítáme...


Quote from: halik on 31.08.2010, 20:18
Co se týče ztrát jističů, tak tu opět jsou přepočítávány hrušky na jablka. Nelze jen tak spočítat jističe 10ks x 3W x 8760 hodin a hotovka, mám to 263kWh za rok. Ty 3W totiž odpovídají zatížení jističe jeho jmenovitým proudem.
Skutečné ztráty v jističích budou spíše jednotky % z těchto "maximalistických" ztrát.


toto lze ošetřit parametrem korekce, kde uvedete procento zatížení z jmenovité hodnoty (ve formátu desetinného čísla)

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Milan Illek

Quote from: František Šohajda on 01.09.2010, 09:32
Spočítejte si spotřebiče v zapnutém provozu /SAT,DVB-T,TV,Wi-Fi ,zvonkové trafo,různé spotřebiče v stand-by a mnoho a mno spotřebičů , ztráty na kabelech k přístroji/ tak vám vyjde spotřeba elektroměru i když to budete platit Vy, tak bude tato spotřeba 1% těchto provozních spotřeb o kterých ani nevíte!

Ale zase máte doma trochu tepla. Což je dobré třeba dnes, ale ne když je venku 30 st. C.

Václav 3

Spotřeba sazbové cívky elměru je nízká (kdysi jsem tuto informaci zjišťoval u starších elektromechanických elměrů  Křižík Prešov a dostal jsem se k informaci 2W), je ovšem pro odběratele nezajímavá, protože u všech zapojení elměrných rozvaděčů našich distributorů je spolu s HDO napájena z neměřené části. Distributor si to však mnohonásobně nechá zaplatit v podobě paušálních plateb, které se liší právě podle přiznané sazby.

Odběratel může ovlivnit pouze spotřebu stykače(ů), jejich vhodným výběrem, protože jejich odběr už platí.

Daleko více ovšem lze ušetřit vypínáním přístrojů hlavními (mechanickými) spínači místo pomocí DO, protože přístroje v Stand-By stavu mají sice malou spotřebu, ale její celoroční vyúčtování představuje u jediného přístroje sumu několik set Kč ( liší se samozřejmě podle ceny za 1 kWh a příkonu přístroje v Stand-By režimu).

Pokud máte elměrný rozvaděč špatně zapojený, nechte si ho upravit do rozvodným závodem aktuálně požadované podoby elektrikářem nebo revizním technikem, který v místě Vašeho bydliště dělá přípojky.