Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?

Started by tomáš buřival, 27.08.2010, 15:08

previous topic - next topic

tomáš buřival

V hlavním rozvaděči RD je jistič  3x25B z tohoto jističe je vyveden kabel 5x6, délky 10m, na jehož konci je podružný rozvaděč. V podružném rozvaděči je kabel přiveden na 3f chránič  40A/0,03 a za chráničem jsou jističe různých okruhů.

Otázka zní:

Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič, nebo vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče?

Petr Doležal

Vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Šťoural by vám mohl odpovědět, že záleží na tom jaký má váš podružný rozvaděč jmenovitý proud.

Oliver Mička

Vyhovuje tak ako to je, lebo kontakty chrániča máte 40A a máte ich chránené 25A ističom.