Jak odstranit napeti z nulaku?

Started by Miroslav Pech, 05.09.2010, 14:10

previous topic - next topic

Miroslav Pech

05.09.2010, 14:10 Last Edit: 05.09.2010, 14:37 by Miroslav Minařík
Ve starem panelovém domě jsem rozdělal světlo v koupelně. Zjistil jsem zajímavou věc, že světlo bylo připojeno na fázi a zemnící kabel, kdežto nulák tam visí volně nepřipojen. Vše jsem tedy oddělal a proměřil digitálním multimetrem. Výsledek mě překvapil:

při vypnutém vypínači je na všech drátech 0 V, ale při zapnutém vypínači je na fázi oproti zemnícímu kabelu 230 V, na nuláku proti zemi je 41 V a na fázi oproti nuláku je 102 V. Říkal jsem si, že by to mohlo být jen naindukované napětí, ale když jsem připojil zářivku na fázi a nulák tak se nerozsvítila, kděžto při připojení na fázi a zemnící kabel zářivka normálně funguje.

Zkusil jsem tedy opět odpojit zářivku z fáze a připojit přes objímku žárovku mezi nulák a zemnící vodič, tato žárovka se slabě rozsvítila. Nevím zda to může zpusobit naindukovaný proud, ale vzhledem k tomu, že fáze byla odpojená od spotřebičů, tak se mi tomu nechce věřit. Nechce se mi příliš používat zem jako nulák, ovšem pokud to příliš nevadí, tak to tak nechám.

Rudolf Šála

05.09.2010, 15:05 #1 Last Edit: 05.09.2010, 15:25 by Rudolf Šála
Nejprve by bylo dobré ujasnit si pojmy:

Kabel - izolovaná soustava izolovaných vodiču (plášť, výplň kabelu, izolované vodiče)
Vodič - izolovaný drát z vodivého materiálu (měď, hliník,...)
nulovací vodič - ochranný a pracovní vodič (zelenožlutá barva, označení PEN, soustava TN-C)
''nulák'' - střední nulový pracovní vodič (modrá barva, označení N, soustava TN-S)
ochranný vodič - pouze ochraný vodič, prochází jím jen poruchový proud (zelenožlutá barva, označení PE, soustava TN-S)

Ve starém panelovém domě bych čekal spíše dvouvodičovou soustavu TN-C v ''hliníku''.

Neměl jste spíše na mysli tou ''zemí'' a ''nulákem'' PEN a ochranné pospojení, když se jedná o koupelnu?

To by pak znamenalo že máte závadu vodiče PEN, což je nebezpečné. A to hlavně jestli je ta závada na přívodu pro byt, to se nechá poznat tím že vám budou blikat světla nebo že budou probíjet spotřebiče s kovovou kostrou.

Raději volejte odborníka.

Radek Červený

05.09.2010, 15:28 #2 Last Edit: 22.10.2010, 22:13 by Jaroslav Borovec
Podle popisu, co píšete, raději nečekejte na rady zde a volejte okamžitě odborníka. Píšu záměrně odborníka, ne někoho, o kterém celý lokál mluví, že to už někdy dělal.

Je to opravdu nebezpečná závada, obzvláště v koupelně.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.