• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč lze umístit hlavní vypínač až za proudový chránič?

Started by Petr-x, 09.09.2010, 11:08

previous topic - next topic

Petr-x

09.09.2010, 11:08 Last Edit: 09.09.2010, 15:59 by Miroslav Minařík
Chtel bych si pridat do rozvadece proudový chránič (4 pólový) ovšem narazil jsem na několik schémat kde je hlavní vypínač až za proudovým chráničem.
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit proč je tomu tak?

Vladimir Pribyl

Proc to nenechate na nekom kdo se v tom vyzna , treba elektrikar. Jinak co se vam na tom nezda, u ocelovych rozvadecu podminka.

Miroslav Minařík

To Petr-x:

Když už je toto téma venku, položme si tedy otázku jaký je rozdíl v zapojení vypínače před a za proudovým chráničem.

Umíte na to odpovědět?  (norm)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

O jaký rozvaděč se jedná?
Pokud je to nějaký "menší", pro pár okruhů, je třeba mít tam hlavní vypínač, nemohl by funkci vypínače nahradit proudový chránič?
Pokud je to nějaký velký rozvaděč, pro celý dům, pro větší objekt,... považuji použití jednoho chrániče za nepraktické řešení a je jedno, jestli bude před vypínačem nebo za ním.

Pokud bude zapojen nejprve chránič a pak vypínač, je to určitě před bodem rozdělení TN-C na TN-S? A je vypínač také čtyřpólový jako chránič?
Třípólový vypínač za čtyřpólovým chráničem považuji za takový zvláštní paskvil...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Quote from: Miroslav Minařík on 09.09.2010, 19:44
To Petr-x:

Když už je toto téma venku, položme si tedy otázku jaký je rozdíl v zapojení vypínače před a za proudovým chráničem.

Umíte na to odpovědět?  (norm)


Rozdíl bude jen tehdy, pokud budou v rozvaděči  některé obvody nechráněné proudovým chráničem, pak bude nezbytné hlavní vypínač zapojit tak, aby vypínal všechny obvody. Ostatní již řekl kol. Schwarz.

Jirka Š. Svejkovský

10.09.2010, 08:47 #5 Last Edit: 10.09.2010, 13:01 by Miroslav Minařík
Když už použijete proudový chránič jako centrální (prohledejte diskusi proč to není výhodné), napište na něj "HLAvnÍ VYPÍNAČ" a máte hotovo.

Téma proudový chránič je v této diskusi bohatě probrané.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B