• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?

Started by Tomáš Spíchal, 07.09.2010, 16:55

previous topic - next topic

Tomáš Spíchal

07.09.2010, 16:55 Last Edit: 07.09.2010, 18:17 by Miroslav Minařík
Rád bych se zeptal odborníku  8) proč mi v bytě nesvítí jeden světelný obvod (pokoj, obývák a komora), instalaci jsem nedělal já, není dlouho co se ještě svítilo bez problémů, nedávno začalo světlo poblikávat a dokonce i obraz na televizi začal skákat (vždy jen po dobu toho co blikalo světlo), teď už to nesvítí vůbec...kdyby jste potřebovali nějaké doplňovací informace prosím zeptejte se mně co potřebujete, já se je pokusím zajistit a také .

Rudolf Šála

Quote from: Tomáš Spíchal on 07.09.2010, 16:55
Rád bych se zeptal odborníku  8) proč mi v bytě nesvítí jeden světelný obvod (pokoj, obývák a komora), instalaci jsem nedělal já, není dlouho co se ještě svítilo bez problémů, nedávno začalo světlo poblikávat a dokonce i obraz na televizi začal skákat (vždy jen po dobu toho co blikalo světlo), teď už to nesvítí vůbec...kdyby jste potřebovali nějaké doplňovací informace prosím zeptejte se mně co potřebujete, já se je pokusím zajistit a také děkuji za rady.


Zeptat se mužete ale pořád nemáte záruku že vám podáme přesnou diagnostiku.
A i kdyby jsme vám řekly co tomu je tak VY, nemáte kvalifikaci na práci na nízkém napětí. Což pro vás znamená že si musíte zavolat odborníka, jakýkoli váš zákrok je na vaši zodpovědnost a v případě že se někomu něco stane tak je to na vaše ''triko''.

Váš problém je nejspíše v uvolněném nebo přerušeném hliníkovém vodiči.
Toto lokalizuje odborník daleko rychleji než vy, je vybaven potřebným nářadím a zlušenostmi.


Tomáš Chovanec

No tých príčin môže byť viac. Takto by som tipoval tiež, že to bude nejaký spoj. Pri hliníku nič nezvyčajné. Začal by som asi podoťahovaním všetkých spojov na obvode. Pozor vypnúť istič.

Rudolf Šála

Quote from: tomas chovanec on 07.09.2010, 19:21
No tých príčin môže byť viac. Takto by som tipoval tiež, že to bude nejaký spoj. Pri hliníku nič nezvyčajné. Začal by som asi podoťahovaním všetkých spojov na obvode. Pozor vypnúť istič.


Laikovy bych nedoporučoval žádný zásah do zapojení.

Už jenom z duvodu že by se nemusel obtěžovat tím že by si ověřil zda vypnul správný jistič a vzal odpovídající izolované a měřící nástroje.

Právě z duvodu že těch svorek mže být v obvodě víc než dost je to práce pro odborníka. Jediné co mužu doporučit je zkusit dotáhnout závitovou pojistku nebo zkontrolovat jistič, u starých typu jističe je pod páčkou obdelníček který je nutno zamáčknout po poruchovém stavu.

Tomáš Spíchal

Quote from: tomas chovanec on 07.09.2010, 19:21
No tých príčin môže byť viac. Takto by som tipoval tiež, že to bude nejaký spoj. Pri hliníku nič nezvyčajné. Začal by som asi podoťahovaním všetkých spojov na obvode. Pozor vypnúť istič.

ano to už jsem zkoušel, a kontroloval jsem i čokolády u světel...zatím bez výsledku

Petr Doležal

Pár nezodpovězených otázek a některé nové:
1. Máte to v tom hliníku ?
2. Píšete, že "jeden obvod nesvítí". Vy máte více jističů pro osvětlení? Nechtěl jste spíše napsat, že část světelného obvodu nesvítí?
Pokud odpovíte 2x ano, tak jste nejspíše nezkonroloval krabici za nábytkem, pod tapetou či schovanou pod malbou. A když už vám bude elektrikář hledat závadu a zkoumat instalaci, ať vám zkreslí schema obvodu s popisem, kde která krabice je. Pro budoucnost se to hodí.
S dotahováním to není tak moc jednoduché. Šroubky věnečků bývají zkorodované, nejde s nimi otočit a proto se jeví jako dotažené.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Na to je odpověď podezřele "blbá": máte to rozbitý. Ale teď vážně. V nějaké krabici nebo nasmyčkovaném přístroji prostě upadl drát. Jestli je instalace stará, je to obvyklé, jestli je nová, stát se to může. Elektrikář to najde za maximálně hodinu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Spíchal

no mám vystudovanou elektrotechnickou průmyslovou školu obor silnoproud takže se tak trochu nebojím do toho zasáhnout  o:-) ale moc jsem toho nezkoušel, radši si nechám poradit než abych něco dělal sám, na jističích to nemáme popsané ale vím že jeden ze dvou zleva je ten správný tak vypínám oba :)

pro Petr Doležal - ano mělo by to být v hliníku, a jsou dva obvody
pro Jirka Š. Svejkovský - nasmyčkovaný přístroj je co? :) instalace je stará, za dobu co tu bydlím, což už je pár desítek let se tu nic neměnilo. Elektrikář stojí peníze a ty v momentální době nejsou :)


Jirka Š. Svejkovský

Od jističe k poslednímu vývodu vede nějaká cesta. Jsou na ní určitě krabice (stará instalace). Nekde v krabici po cestě (nebo v přístroji, kde se obvod napojí dál) je přechoďák. Vyhřátý spoj, upadlý hliník, cokoliv, co přeruší obvod.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Také si zkontrolujte, zda při natažených jističích máte na vývodních svorkách napětí. Pokud ano, zapněte vypínače a prověřte, zda máte fázi na svítidlech. Pokud ano, oťukněte si na svídidle PEN. Pokud tam bude plné napětí, máte přerušené PEN a to i možná v bytové rozvodnici. Já měl v rozvodnici všechny PEN bez rozdílu načaté, držela je pohromadě jen izolace.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení