Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?

Started by Zdeno Antol, 22.09.2010, 19:59

previous topic - next topic

Zdeno Antol

22.09.2010, 19:59 Last Edit: 31.10.2010, 10:54 by Jaroslav Borovec
Nainstaloval som EZS ustrednu aj s pridavnym modulom (EZS ustredna je kovova, modul je plastovy) na drevene dvierka z vnutornej strany "skrinky" ktora sluzi len ako esteticky kryt pred elektrickym rozvadzacom. Problem je v tom, ze EZS ustredna je v tomto priestore uplne natesno po zavreti skrinky, teda ak spravne chapem mal by som pouzit aspon 5mm nehorlavu podlozku, alebo su aj ine moznosti ako vyhoviet normam?

Jiří Schwarz

A co "výrobce"?
Je výrobek (EZS a přídavný modul) určen pro montáž na nebo do hořlavých podkladů?

Ta EZS je na "pohyblivých dvířkách"? Jsou všechny přívody "ohebnými vodiči"? Spoje jsou upravené tak, aby byly spolehlivé? Nefandím takovým řešením když to "není nutné"...

Chápu dobře, že jste rozvaděč "zavřel" dřevěnými dvířky a EZS vecpal do prostoru před EZS?? S tím bych měl asi větší dilema než s vlastní EZS...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

No, vidím, že je možné všechno. Stále se nechávám překvapovat, co dokážou někteří lidé vymyslet. Zařízení, které má chránit jejich majetek, namontujou proti všem pravidlům správné montáže EZS.
Když nebudu brát v potaz pohled ze strany elektrikáře, ale jen firmy zabývající se EZS, tak bych jistě dokázal najít vhodnější místo pro srdce ochrany mého majetku.

Možná by to chtělo konzultaci se zkušeným technikem EZS. Jistě by na místě poradil vhodnou variantu montáže.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdeno Antol

Dakujem za reakcie.
Bola to chyba, teraz uz to viem, skusky na projektanta a revizaka som robil tesne po tejto instalacii, nechcem sa tym ospravedlnit ale keby som to robil uz ako revizak-projektant tak toto nikdy neurobim.
Holt je to velmi luxusny byt, ktory nema iny priestor kam som mohol EZS umiestnit, tie drevene dvierka ako vizualne skraslenie el. rozvadzaca uz tam boli, takto nie je dodrzanych ani spomenutych 80cm priestoru..., teraz ma skor len trapi aby bolo vsetko bezpecne, do EZSky som nainstaloval teplotne termostaty, ktore by po zahriati EZS nad 60C vypli privodne vedenie, rovnako je chranena aj bateria 45C termostatom, ktoru po kazdych 2 rokoch striktne vymenim aj keby jej kapacita bola este dobra.
Ani ma tak netrapi ze by sa kovova skrinka EZS mohla zahriat na nebezpecnu teplotu ako ten PVC modul nad ustrednou i ked vsetok rozvod 12V je chraneny 1A poistkami, ale aj tak uvazujem aspon pod modul dat nehorlavu podlozku, tam to mozne je, ten nie je tak vysoky ako EZS ustredna, ta je tak natesno ze ide ledva zavriet dvierka....
Musim len opakovat ze sa hanbim za takuto instalaciu nakolko mam odmontovane EZS s 500 cidlami, 150 citackami a podobne, holt vzdy to boli velke administrativne priestory kde na taketo veci boli zvlast miestnosti ci dokonca specialna stena.
Zdeno.

Zdeno Antol

Ako tak citam normu STN 33 2312, vidim to na upravu ze kupim prazdnu skrinku od EZS, ktoru spilim tak aby sa do toho priestoru okrasnej skrinky vosla aj skrinka EZS ustredne aj 5mm protipoziarna podlozka, ktoru podlozim s dostatocnym presahom.

Jedna vec mi ale stale nie je jasna, je takto nainstalovana EZS ustredna - spotrebic vlastne NA horlavom povrchu alebo V horlavom povrchu, ked je na vnutornej strane dvierok drevenej skrinky ktora ma 5 stien drevenych a siesta je murovana stena?? Rozmery skrinky su asi 80x80x10cm.

František Sichinger

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A