• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co znamená označení tzv. úhlu u 3f zásuvek?

Started by Mirek Uher, 11.05.2006, 19:54

previous topic - next topic

Mirek Uher

.
Chci se zeptat jaký má význam značení např. "6H" u 3f zásuvek a vidlic. Co to značí? A k čemu je to dobré věděť?  Děkuji za odpověďi.


Štefan Beláň

Je to kód pro blokovací kolík, aby nedošlo k záměně zásuvek různých napětí a používání. Označení 6H znamená : - zdířka PE nastavená na 6 hodin, tj. kolík blokování a zdířka ochranného vodiče PE je dole na 6 hod, kód se používá pro střídavé napětí 400V. 


 


Vše se řídí při pohledu na zásuvku s blokovacím kolíkem u země, a hodinu ukazuje ochranná zdířka. Pořiďte si nějaký katalog průmyslových zásuvek (např. Bals apod.), kde najdete všechny druhy blokování pro různá napětí.


 

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

11.05.2006, 21:31 #2 Last Edit: 22.05.2011, 07:45 by Petr Doležal
http://www.ng_web3_html/jine/info/info_hodinove_uhly.html
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Na napětí 3x230/400V je určený hodinový úhel 6 hod., výřez pro blokovací kolík v zásuvce je přesně pod svorkou pro ochranný vodič (PE), to je v zásuvce ta největší díra


Asi před dvaceti lety se do běžné obchodní sítě nějakým nedopatřením dostaly zásuvky a vidlice na 500V - 7 hod. Blokovací kolík je zde posunutý o 30° (je to podle hodinového ciferníku), takže 7 hod. vidlice nešly připojit do 6 hod. zásuvek a naopak. Mělo to za důsledek hromadné upilovávání blokovacích kolíků na všech vidlicích - pro jistotu .