• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Podle čeho správně provést základový zemnič?

Started by kloncad, 29.09.2010, 12:49

previous topic - next topic

kloncad

29.09.2010, 12:49 Last Edit: 31.10.2010, 11:09 by Jaroslav Borovec
Jak správně provést uzemnění základů rodinného domu? ČEZ mi vybudoval přípojku a bylo mi řečeno, že zemnění už je v kiosku a stačí ho přivézt jen pomocí zemnícího pásku do domu.
Na diskusích však každý při stavbě základů spojuje kari sítě a zemní vše samostatně.
Jaká je tedy skutečnost? Mám nějak pospojit kari sítě v budovaných základech a zakopat někam nějaký zemnící kolík? Nebo existuje nějaký obrázek výkres atd. jak toto udělat?
Jarda S.

Původní dotaz: Zemnění základů u rodinného domu?

Pavel Horský

Quote from: kloncad on 29.09.2010, 12:49Nebo existuje nějaký obrázek výkres atd. jak toto udělat?


Existuje.
Vše je uvedeno v projektové dokumentaci, kterou si jistě necháte vypracovat. Sám nejste schopný zemnič správně provést a pokud se o to sám pokusíte, věřte, že jen zbytečně naházíte železo do výkopu bez výsledného efektu. Nehledě na to, že pak budete mít veliké problémy u výchozí revize.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Řítíte se do maléru. Jestli stavíte bez projektu, nejste schopen dostát požadavkům stavebního zákona. Přinejmenším shoříte na §125 u kolaudace. Navíc, kvalitní uzemnění je základní podmínka bezpečnosti instalace. Jste schopen domyslet všechny důsledky vašich rozhodnutí? Budou tam bydlet vaše děti?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ALCR

Quote from: kloncad on 29.09.2010, 12:49
Jak správně provést uzemnění základů rodinného domu? ČEZ mi vybudoval přípojku a bylo mi řečeno, že zemnění už je v kiosku a stačí ho přivézt jen pomocí zemnícího pásku do domu.
Na diskusích však každý při stavbě základů spojuje kari sítě a zemní vše samostatně.
Jaká je tedy skutečnost? Mám nějak pospojit kari sítě v budovaných základech a zakopat někam nějaký zemnící kolík? Nebo existuje nějaký obrázek výkres atd. jak toto udělat?
Jarda S.


Dobré video http://www.kniska.eu/animace/flv-nove/07.1 Uzemneni.flv
+ pár obrázků níže

    Na zemnič a vývody z něj rozhodně udělat projekt v navaznosti na bleskosvod a elektroinstalaci, oprava špatně udělaného zemniče a špatně vyvedených vývodů je drahá a zbytečná. Zakladový zemnič musí dělat odborníci, zedníci a amateři na to nemají oprávnění a ani to neumí (bohužel ani mnoho oprávněných projektantů a montérů to neumí proto by to měl ještě skontrolovat revizní technik)
    Vše co bude pod zemí a v betonu fotit a fotit, vývody z betonu doporučuji drátem D=10mm a to nerezovým, nebo FeZn poplastovaným, v případě FeZn pokud nebude poplastovaný musí být vývod z betonu až nad zem antikorózně ošetřený např. silným asfatovým nátěrem to samé u spojů (svorky, sváry), velice doporučuji před zaházením zeminou a zalitím betonem pozvat revizního technika, protože pak to již nikdo neskontroluje a případně neopraví.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.