• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?

Started by Jaroslav Šolc, 11.10.2010, 11:03

previous topic - next topic

Jaroslav Šolc

Jak připojit do sítě svítidlo s dotykovým stmívačem a transformátorem SDT180sms?

Koupil jsem celé svítidlo, které nemá svorky na připojení.
Připojen je jen PE vodič.
Pak je na transformátorku volná svorka pro fázi.
Kam ale s vodičem N?
Poradil by mi někdo jak stmívací transformátorek funguje?

Martin H.

Quote from: Jaroslav Šolc on 11.10.2010, 11:03
Poradil by mi někdo jak stmívací transformátorek funguje?

Primar: vstup L a N zo siete 230V. PE nezapojeny, je to spotrebic triedy II
Sekundar: vystup +a - cca 12V do svietidla s halogenkami
Ovladaci vstup sa pripoji vodicom na kovovu kostru svietidla, stmievanie sa ovlada dotykom na svietidlo. Komentara k praktickej stranke sa zdrzim.

Jan Franěk

Quote from: Jaroslav Šolc on 11.10.2010, 11:03
Jak připojit do sítě svítidlo s dotykovým stmívačem a transformátorem SDT180sms?

Koupil jsem celé svítidlo, které nemá svorky na připojení.
Připojen je jen PE vodič.
Pak je na transformátorku volná svorka pro fázi.
Kam ale s vodičem N?
Poradil by mi někdo jak stmívací transformátorek funguje?


Je vidět, že nejste elektrikář. Ten by se na takovou banalitu neptal. Doporučuji raději použít služeb někoho znalejšího. Přece jen se toho budete dotýkat holou rukou. Nemáte trochu strach, nést odpovědnost za vaše zapojení?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585