Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?

Started by Martin Volný, 07.12.2010, 19:34

previous topic - next topic

Martin Volný

Potřeboval bych poradit jak zapojit správně přiložný termostat pro oběhové čerpadlo.

Současný stav:
Čerpadlo je zapínáno a vypínáno manuálně přes vypínač.
Přerušení fáze (hnědý drát).

Nyní mám natažený nový přivod z rozvaděče a zapojil jsem fázi L na kontakt 1 a zem na kontakt označený zemí.

Dále si nejsem jistý.
Zapojil bych na kontakt 2 fázi z rozvaděče a ostatní barvy spojil v krabici.
To je žlutozelený se žlutozeleným a modrý s modrým.





Nejvíce napoví foto:



Štefan Katona

Na začiatok - Odporúčam prečítať si návod, velmi rýchlo ho nájdete napr. cez gugl :)

Čo sa týka zapojenia:
svorka 1: pripojenie fázy z rozvádzača
svorka 2: rozopne fázu keď teplota stúpne
svorka 3: zopne fázu ked teplota stúpne

Tým že chcete zapínať čerpadlo keď vám stúpne teplota nad nastavenú hodnotu, je potrebné druhý fázový vodič pripojiť na 3 svorku (viď. návod a všimnite si iné prúdové zaťaženie 3 svorky). Stručne popis inštalacie: istený prívod z rozvádzača doviesť do krabice, z krabice fázu prehnať cez termostat (svorky 1 a 3), z-ž ste správne priviedli na termostat, z krabice pripojiť čerpadlo (farba na farbu) ale fázu čepadla tvorí spínaná fáza z termostatu.

A hlavne nezabudnúť na text v návode: "veškeré instalační činnosti obsažené v tomto návodu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba přísně v souladu s bezpečnostními předpisy."  (norm)

Čo máte v pláne s tým modrým vodičom na obrázku?